Добрый день. Подскажите (желательна ссылка на документацию) правило установки 2-х блоков Liebert HPS(HPS08L) в одном помещении. Блоки будут работать одновременно.
Какое расстояние должно быть между блоками?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Поскольку в Installation manual ограничений на взаимную установку внутренних блоков нет, то устанавливайте как угодно, обеспечив пространство для обслуживания.
У меня на одном объекте два стоят в плотную к друг другу (сторонами без забора воздуха). Это, если нет фрикулинга.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
daddym
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 22-03-2006
|
Ну лучше поздно чем никогда. В руководстве ограничение таки есть, хотя и не явное - до стены не менее 300мм. Поэтому между блоками желательно выдерживать 600мм со стороны воздухозабора (это три стороны). Впрочем исходя из общих принципов гидравлики и обычной нехватки места, то минимум можно принять те самые 300мм.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
блоки какого года ?