Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
VRV система GENERAL.
Внешний блок - AOG 72 LATF, внутренние - 8 кассет.
В эксплуатации 6 лет.
Предыстория.
Изначально был один большой зал, через 3 года его поделили на 2 зала.
Описание
В каждом зале настенный проводной ПДУ, управляющий 4 кассетами.
Вентиляторы управляются нормально.
Дефект
Если на ПДУ разная уставка температуры, то компрессор не включается.
Ошибки в этом случае на ПДУ и внешнем блоке отсутствуют.
В чем причина?
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Очень похоже на сбой в системе управления. наружный блок нужно включить в режим теста и проверить, все ли блоки нормально включились.
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Сгруппированы они фсе.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
С ентого места по-подробнее...
Как сгруппированы и как подключены пульты.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Zuk, имеешь ввиду что была одна группа и два пульта. один главный, другой-не главный))) разделили перегородкой на два зала а разбить на две группы забыли?
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Сергей, правильно сказал - мало данных.
а) один большой зал - 1 пульт. Все блоки сгруппированы и каждому присвоен свой номер группы. Возможно был второй пульт завязанный как дополнительный, я не телепат.
б) разделили зал - разорвали линию управления группы, а адреса поменяли? Если даже поменяли, дополнительный пульт переключили в основной режим?
Пока что вопросов больше чем ответов.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk, спасибо за ответ.
Под скрепкой назначение дип переключателей проводного ПДУ - UTB-GUB ( AR-3TA11).
На объекте включен только первый дип, остальные переключатели (2...6) выключены.
Из мануала - стр. 2-27 следует, что надо 2 переключатель надо включить - ON,
т.е. подключено несколько блоков к данному ПДУ.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Назначение переключателей внутреннего блока
|
vangog
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-01-2007
|
адресация нарушена
(неправильная)
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Под скрепкой правильное расположение переключателей.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Продолжение темы адресации VRV FGL:
OUTDOOR UNIT - GENERAL AJYA90LATF
INDOOR UNIT - ARXC36LATF, ARXC60LATF
ПДУ проводной, общий - UTB GUB (AR3 TA11)
Объект - столовая, горячий цех.
Система смонтирована 5 лет назад, вроде бы работала.
Конфигурация - один пульт управляет двумя канальниками.
На момент диагностики системы на ПДУ высвечивается информация:
- иногда самопроизвольно происходит вкл/выкл ПДУ,
- иногда самопроизвольно изменяется уставка температуры, при этом компрессор не стартует,
- вентиляторы внутренних блоков управляются с ПДУ нормально.
При подстановке нового ПДУ UTB YUB (AR3 TA11) дефект сохранился.
Клеммные колодки канальников идущие на ПДУ и линию связи соединены в параллельно.
Причина сбоя:
На ПДУ не были включены SW 3,4,6.
На втором канальнике не были включены SW 6, 10.
На обоих канальниках была заводская уставка SW6=0, SW10=0,
надо изменить уставку на втором блоке SW6=1 - адрес в системе, SW10=1- номер в группе ПДУ.
Вопрос.
Почему группа из 4 кассет и одного общего ПДУ (см. таблицу выше) имеет один общий адрес SW6=0 в одном зале.
В другом зале все 4 кассеты имеют общий адрес SW6=1 и один общий ПДУ. Cистема работает нормально в течение года.
В столовой каждому канальнику пришлось присвоить свой адрес
первый канальник - SW6=0
второй канальник - SW6=1.
С общим адресом SW6=0 и ПДУ, но с разными номерами в группе ПДУ канальники нормально не работают, только включают вентилятор, компрессор не стартует, иногда появляются ложные ошибки:
00 - нет связи с платой управления
09 - поплавок помпы (помпа не задействована)
11 - другая модель.
Реальная авария - обрыв линии связи с наружкой ошибку 01 не дает.
|