durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
General Climate GU-U24HR отрубается наружка через 1-2 минуты. Давление на всасе при 29 градусах было 2 bar,добавил до 3 bar.все равно отрубается.На притоке канальника штаны скинул.Что может быть в подобной ситуации?Компрессор отсоединял,всё равно проподает питание с внутреннего.
Cпасибо!!!!
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Маленькое давление на всасе. Для R22 дозаправить до 3.8-4
|
Aleksey-min
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 21-03-2012
|
а ещё может быть плохой подвод тепла к испарителю...
|
алек
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
|
а по высокому сколько?
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Перестал с пульта включаться.Вручную включается, на втором пульте на аварийном запуске и работает нормально минут 20 и пропадает питание с внутреннего блока.Давление 3,5bar.Моргает лампочка operation.Коды ошибок.Попробуем заменить трубный датчик внутреннего блока.
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Попробуйте на конденсаторе наружного блока перекинуть клеммы иногда помогает.
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Оказалось самое смешное.Отсоединил дренаж,слилось и заработал без ошибок.Видно датчик перелива конденсата стоит.Помпа отключена была.В ошибках это не сказано.
|