Добрый вечер, коллеги.
Подскажите кто знает, мигает лампочка таймера при включении сплита на всех режимах.
Заранее благодарен, куба.
|
Создано 05-11-2010 17:56
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Убейте монтажников, которые монтировали Вам кондиционер. Они не соединили датчик температуры, установленный в наружном блоке с внутренним блоком (в комплекте с кондиционером идет черный кабель с разъемами на концах).
Или, если кондиционер не новый, то обрыв этого датчика или провода.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-11-2010 09:28
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
так Куба же не клиент, мне кажется, а монтажник. Или на сервис попался кондюк?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 06-11-2010 10:57
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Убейте монтажников, которые монтировали Вам кондиционер. Они не соединили датчик температуры, установленный в наружном блоке с внутренним блоком (в комплекте с кондиционером идет черный кабель с разъемами на концах). |
Такое может произойти или , как сказано выше из-за тупой халатности или , монтаж проводился в "два этапа" , при этом на "первом этапе" оборудования не было - а тот самый пресловутый кабель находится в коробке совместно с внешним блоком и в руки он попадает в последний момент ( и тут 2 варианта развития событий - замылить кабель и сказать что так и было , или выискать способ его подключить ) .
|
Создано 06-11-2010 14:22
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
miller1976 пишет:
тот самый пресловутый кабель в руки он попадает в последний момент | В руки, в первую очередь должна попасть бумажка с картинками и буковками про то, что лежит в коробке, многие называют ее инструкцией :D
Куба , что показал осмотр пациента, качество завеса, межблочка, отзывы клиента приняты во внимание и тд тп. Сам осматривал, или просто подмигнул моргающему таймеру и пошел дальше?
|
Создано 06-11-2010 20:13
|
|
|
borchet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 17-05-2012
|
Включаем сплит, через некоторое время (а может и сразу) происходит выключение, внутренний блок закрывается и мигает раз в 1 сек лампа TIMER. Запустить можно по новой только выдернув из розетки - далее при новом старте та же проблема.
|
Создано 17-05-2012 23:27
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
borchet
Вентилятор внутреннего блока успевает раскрутиться?
|
Создано 18-05-2012 01:23
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
"Чукча не читатель, чукча писатель!" ®
Это Вы для чего borchet -у пишете? Он же читать не умеет! :D
Если б умел, прочитал тему сначала и ничего бы не писАл. :D
Ну, может, еще и датчик в наружке накрылся.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-05-2012 08:34
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Нет , Сережка .. похоже .. типа , датчик хола по П.. поехал ... Надо смотреть какое устройство его вырубает . Если бы не работал какой нить датчик , он бы сразу говорил .. А здесь он пытается запуститься . Может в элементе схемы платы что полегло . Но , интересно , после запуска какого устройства он глохнет ? Крыльчатка внутреннего блока , наружного блока , или комппрессора ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-05-2012 14:00
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мля... Не слушаете старших, так и ... ТРАХАЙТЕСЬ... :D
Костя, я на этом Панасонике собаку съел - АСЦ с 2006 г.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-05-2012 14:46
|
|
|
borchet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 17-05-2012
|
Значит так. Изложение процесса. Включаем сплит-систему , выставлено COOL +22, FAN SPEED, АIR SWING - AUTO.
Открывается нормально, далее запускается внешний блок, через некоторое время включается внутренний блок на работу и начинает нормально функционировать
А вот далее кино... Может нормально работать и всю ночь, а может сразу уйти в выключение, закрывается и мигает лампа TIMER. Никакой систематики набрать не удалось. Бывает, что при нормальной работе при попытке поднять или уменьшить температуру - сразу в отключку и на мигание TIMER уходит, а иногда нормально...
Приезжали спецы, сказали, закажем датчики - поменяем, не поможет, сменим блок автоматики - вот и весь сказ
|
Создано 19-05-2012 23:09
|
|
|
mcLaud
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 12-04-2011
|
Вот и меня постигла та же участь с этим долбаным панасоником
2 года нормально работал,в этом году так же после часа работы отключается и мигает таймер.Если вынуть из розетки,опять включается на час. И в последние несколько запусков уже и холодить перестал,только воздух с улицы видимо задувает (сначала он все-таки холодил,пусть и по часу)
Причем еще месяц назад нормально работал,а на той неделе после трехнедельного перерыва такая фигня стала происходить
Чела,кто устанавливал,найти не могу. Вызывать мастера из СЦ что-ли надо?
|
Создано 03-06-2013 11:37
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
mcLaud пишет:
Вот и меня постигла та же участь с этим долбаным панасоником
2 года нормально работал,в этом году так же после часа работы отключается и мигает таймер.Если вынуть из розетки,опять включается на час. И в последние несколько запусков уже и холодить перестал,только воздух с улицы видимо задувает (сначала он все-таки холодил,пусть и по часу)
Причем еще месяц назад нормально работал,а на той неделе после трехнедельного перерыва такая фигня стала происходить
Чела,кто устанавливал,найти не могу. Вызывать мастера из СЦ что-ли надо? |
Что у вас за порнослоник - модель Все последние китайцы частенько страдают такими симптомами в основном это лечиться только в СЦ хотя может быть у вас просто банально вышел газ и срабатывает функция Gas leakage protection (защита от утечки газа) трубный датчик внутр.бл. измеряет изменение температуры испарителя при работе компрессора определённое время и если температура не меняется то кондиционер выключается и начинает мигать timer.
C уважением Valve.
|
Создано 03-06-2013 22:30
|
|
|
mcLaud
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 12-04-2011
|
[[[[[[[[[[[[ Цитата: Что у вас за порнослоник - модель ]]]]]]]]]]]]]]]]]
Panasonic CS-YW12MKD / CU-YW12MKD
[[[[[[[[[[[[[[ Цитата: может быть у вас просто банально вышел газ и срабатывает функция Gas leakage protection (защита от утечки газа) трубный датчик внутр.бл. измеряет изменение температуры испарителя при работе компрессора определённое время и если температура не меняется то кондиционер выключается и начинает мигать timer. ]]]]]]]]]]]]]]]]]
а так бывает,что два года газ был на месте,и за три недели вдруг вышел?
завтра вроде придет чел,который ставил кондей. Как бы мне подстраховаться от того,чтобы он меня не развел? В смысле,если фреон действительно ушел,как мне это узнать? А то начнет "лечить" что компрессор сломался или еще чего
|
Создано 04-06-2013 01:12
|
|
|
mcLaud
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 12-04-2011
|
проблема решена (не знаю надолго ли)
оказалось,в системе не было фреона,вообще. Ушел куда-то весь
переобжали заново все трубки,заправили. Пока работает
|
Создано 04-06-2013 10:23
|
|
|
mcLaud
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 12-04-2011
|
Радость была не долгой
Вчера весь день кондей работал нормально
Щас включил,и он опять через час вырубился
Опять фреон вышел? Откуда он может выходить то? :shock:
|
Создано 05-06-2013 12:51
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с проблемой частого вкл/выкл компрессора в данной модели (CS-PA9DKD)?
Кондёр включаю на холод, ставлю самую низкую температуру, в комнате +25 град. Компрессор работает несколько минут, и отключается (размыкается реле компрессора), несколько минут компрессор молчит и потом запускается, и так по кругу...
Датчик входящего воздуха грею, так что достижение заданной температуры исключено, кондёр заправлен по весам, ток компрессора в норме. Никаких ошибок, как будто всё ок...
Может у кого есть мысли, чё за фигня?
P.S. Если есть у кого информация, какое сопротивление должно быть у датчиков воздуха, испарителя и конденсатора, поделитесь пожалуйста...
Заранее спасибо.
http://splitmaster.info
|
Создано 05-06-2013 23:00
|
|
|
|