human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Для СЦ должен быть нормальный склад с запчастями. А это хлопотно и затратно. Проще менять блоками, донорскими платами, :D как это и происходит у основных дистров. Нимал не исключение.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-10-2011 10:16
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не, недопонимание. Затратнее менять платами при таких неисправностях.
Я и без НЕМАЛа устраню эту неисправность. И обойдется мне это дешевле, чем отправлять плату.
Просто лишний раз убедился, что в НЕМАЛе проблемы с питанием.
В смысле - ЗАЖРАЛИСЬ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-10-2011 10:32
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
В Нимале ещё и проблемы с мозгами . Не могут подобрать плату управления по модели кондиционера .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-10-2011 12:17
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
General Climate,
А вы можете мне скинуть EEPROM для GC-S07HR
|
Создано 20-10-2011 14:30
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Цитата |
---|
General Climate,
А вы можете мне скинуть EEPROM для GC-S07HR |
Уже не надо, от мидеи встал как родной
|
Создано 21-10-2011 10:46
|
|
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
Уважаемый General Climate!
Какие модели относятся к полупромышленной серии?
Также интересует какие модели блоков управления (согласователей работы) рекомендуете для ротации работы и сигнализации об аварии для двух и трех кондиционеров GC.
С уважением,
Вадим
|
Создано 14-11-2011 19:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А точно поможет с ответом? Он два месяца назад что-то отвечал... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-11-2011 19:56
|
|
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
эх...ну а вдруг.
|
Создано 14-11-2011 23:06
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На счет согласователей.
Лично мне для двух кондиционеров больше всего нравится ССМ-33, а для трех - ССМ-43. Не требуют вмешательства в электронику кондиционера, управляют по ИК каналу, а не тупо рвут питание, есть возможность дистанционного управления.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-11-2011 10:33
|
|
|
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
ув.SSA спасибо за информацию.
Говорил с производителем модулей. Говорит подходит к любым кондиционерам главное чтоб был ИК порт и кондиционер неинвертор.
Буду согласовывать поставку данных модулей.
|
Создано 15-11-2011 11:38
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На счет инвертор-неинвертор Сергей Михалыч загнул, управляется любой. Другое дело - в серверную инвертор не ставят.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-11-2011 15:30
|
|
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
как я понял с тел.разговора "ротация, включение резерва будет даже при использовании инвенторного кондиционера. Но при работе инверторного кондиционера на малых мощностях может идти сигнал об аварии, так как сигнал формируется по датчику температуры на воздухе выходящего из кондиционера".
|
Создано 15-11-2011 16:32
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
MIDAV пишет:
Но при работе инверторного кондиционера на малых мощностях может идти сигнал об аварии, так как сигнал формируется по датчику температуры на воздухе выходящего из кондиционера". |
Насколько я помню порог 5-6 град
А у инвертора даже на самой минимальной скорости и частоте не удавалось получить менее 6 град...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-11-2011 17:07
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Если есть скиньте мануал на GC-ES12HRI
заранее спасибо
|
Создано 07-12-2011 13:05
|
|
|
Bobland
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 14-02-2012
|
Здравствуйте. Вопрос к General Climate.
Планирую установку кондиционеров GC-S07HRIN1. Внутренние блоки планируется установить над входными дверьми, внешние на техническом вентилируемом этаже (высота 1,7 метра), сразу же над внутренними блоками, т.е. расстояние между ними меньше метра. Есть ли какие нибудь особенности монтажа фреоновых трасс (маслосъемные петли и т.п.)
Заранее спасибо.
|
Создано 14-02-2012 06:34
|
|
|
sanych_ais
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 17-04-2012
|
Здравствуйте.General Climate.
Вышлите пожалуйста коды ошибок к кондиционерам:
GU-U18HRNI - - - - - код ошибки U2 и U4
и
GU-U36HRNI
|
Создано 17-04-2012 20:25
|
|
|
bugmenot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-08-2010
|
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой компрессор (фирма, тип компрессора) стоит на сплит системе GC-S07HRIN1?
|
Создано 09-07-2012 13:31
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Совершенно сектетная информация. 8)
Ипонский, Панасоник. :D
В блоке GU-S07HR стоит 2P14C235ANA, в GU-S07HR1IN1 - не знаю. :cry:
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-07-2012 15:18
|
|
|
bugmenot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-08-2010
|
Чем GU-S07HR отличается от GU-S07HR1IN1? (1 IN 1)
|
Создано 10-07-2012 08:46
|
|
|
|
Fastdim79
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 193
дата регистрации: 17-08-2001
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли у системы DV-MAX какие-либо адаптеры для систем управления зданием (LON, KNX, Modbus, может через сухие контакты вкл/выкл хотя бы)? Если есть, то применялись ли они в России?
Заранее благодарен.
|
Создано 29-03-2013 12:36
|
|
|
Fyodorov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 12-08-2013
|
Доброго времени суток!
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации:
Дано: GC-ES12HR I
Проработал 2 недели (было всем хорошо)
Проблема: не охлаждает.
Симптомы:
При охлаждении щёлкает релюха, включается вентилятор внешнего блока ( компрессор не работает),
через минуту-третью выключается и вентилятор внешнего блока.
.
Внутренний блок гонит воздух, через некоторое время на внутреннем блоке шторка закрывается , загорается PRE-DEF и мигают дружно OPERATION и AUTO.
Опосля простоя всё идёт по кругу.
.
Доп данные: при выключении вентилятора внешнего блока горит постоянно H205(красный), а H203(жёлтый) и H204(зелёный) - мигают.
.
Помогите победить это уравнение, пожалуйста!
|
Создано 12-08-2013 23:04
|
|
|
|