mikhail.makotkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-09-2001
|
Нужно ли изолировать металлополимерный дренажный трубопровод
|
Создано 14-08-2003 18:12
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
Вообще-то желательно... Бывают ситуации, когда дренаж потеет.
stranger...
stranger...
|
Создано 15-08-2003 10:22
|
|
|
mikhail.makotkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-09-2001
|
Stranger!
Я с вами согласен, но мне утверждают:
1. Сам полимер с толщиной стенки большей, чем у стальной трубы уже является изолирующим материалом.
2. В момент работы фанкойлов сечение трубопровода будет заполнено конденсатом не на полное сечение.
Сам я системы чиллер-фанкойл начал проектировать недавно, поэтому возникает много вопросов. Относитесь благосклонно.
*И еще вопрос: Какова температура конденсата? Можно ли ее принять t-ре т. росы.
|
Создано 15-08-2003 16:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Температура конденсата немного выше температуры хладоносителя.
С уважением, LordN.
|
Создано 18-08-2003 08:47
|
|
|
popov68
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 337
дата регистрации: 14-12-2001
|
Надо изолировать. В инструкциях по монтажу уважаемых фирм так и написано
|
Создано 18-08-2003 11:36
|
|
|
ear
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
|
Надо изолировать. Температуру конденсата можно принять равной точке росы. Вообще-то правильно, что термосопротивление полимерной трубы выше, чем металлической, однако для того, чтобы понять требуется изоляция или нет - необходимо делать расчет. какие у Вас параметры - температуры носителя и воздуха+отн. влажность воздуха?
|
Создано 18-08-2003 13:35
|
|
|
mikhail.makotkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-09-2001
|
ear!
Расчетные температуры:
1. Этиленгликоля:tп.=7 C, tобр.=12 C
2. Внутреннего воздуха: 18 C
3. Влажность 55%
*Расчетные параметры стандартные, какие мы принимаем при проектировании. У меня обычные офисные помещения, трубопроводы прокладываю по коридору. Помещения не имеют избытков влаги.
*На практике на поверхности металлополимерной трубы Вы видели конденсат?
|
Создано 18-08-2003 15:45
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Хотелось бы мне взглянуть на фанкойловую систему, которая способна создать в помещение +18С. А Вы пересчитайте на реальные условия: в комнате +25С , влажность 60%. И вот тут посчитайте точку росы.
Если стоит задача экономить средства Заказчика, примените для дренажа дешевую клеевую трубу типа GENOVA и положите изоляцию 6мм.
Михаил
|
Создано 18-08-2003 17:00
|
|
|
ear
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
|
To:1
1. Для Ваших условий точка росы - 8,8 С. при этом температура на поверхности будет 7,6 С, т.е требуется изоляция. Если брать K-Flex , то это трубка 6 мм.
2. Для условий, обозначенных kord точка росы 16,7 С. Температура поверхности 7,9 С. Также достаточно K-Flex толщиной 6 мм.
|
Создано 19-08-2003 12:07
|
|
|
|