Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Изоляция дренажного трубопровода
.: Изоляция дренажного трубопровода
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Изоляция дренажного трубопровода»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
mikhail.makotkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-09-2001
Нужно ли изолировать металлополимерный дренажный трубопровод
Создано 14-08-2003 18:12
Наверх
stranger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
Вообще-то желательно... Бывают ситуации, когда дренаж потеет.

stranger...

stranger...
Создано 15-08-2003 10:22
Наверх
mikhail.makotkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-09-2001
Stranger!
Я с вами согласен, но мне утверждают:
1. Сам полимер с толщиной стенки большей, чем у стальной трубы уже является изолирующим материалом.
2. В момент работы фанкойлов сечение трубопровода будет заполнено конденсатом не на полное сечение.
Сам я системы чиллер-фанкойл начал проектировать недавно, поэтому возникает много вопросов. Относитесь благосклонно.
*И еще вопрос: Какова температура конденсата? Можно ли ее принять t-ре т. росы.
Создано 15-08-2003 16:09
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Температура конденсата немного выше температуры хладоносителя.

С уважением, LordN.
Создано 18-08-2003 08:47
Наверх
popov68


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 337
дата регистрации: 14-12-2001
Надо изолировать. В инструкциях по монтажу уважаемых фирм так и написано
Создано 18-08-2003 11:36
Наверх
ear


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
Надо изолировать. Температуру конденсата можно принять равной точке росы. Вообще-то правильно, что термосопротивление полимерной трубы выше, чем металлической, однако для того, чтобы понять требуется изоляция или нет - необходимо делать расчет. какие у Вас параметры - температуры носителя и воздуха+отн. влажность воздуха?
Создано 18-08-2003 13:35
Наверх
mikhail.makotkin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-09-2001
ear!
Расчетные температуры:
1. Этиленгликоля:tп.=7 C, tобр.=12 C
2. Внутреннего воздуха: 18 C
3. Влажность 55%
*Расчетные параметры стандартные, какие мы принимаем при проектировании. У меня обычные офисные помещения, трубопроводы прокладываю по коридору. Помещения не имеют избытков влаги.
*На практике на поверхности металлополимерной трубы Вы видели конденсат?
Создано 18-08-2003 15:45
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Хотелось бы мне взглянуть на фанкойловую систему, которая способна создать в помещение +18С. А Вы пересчитайте на реальные условия: в комнате +25С , влажность 60%. И вот тут посчитайте точку росы.
Если стоит задача экономить средства Заказчика, примените для дренажа дешевую клеевую трубу типа GENOVA и положите изоляцию 6мм.
Михаил
Создано 18-08-2003 17:00
Наверх
ear


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 14-07-2003
To:1
1. Для Ваших условий точка росы - 8,8 С. при этом температура на поверхности будет 7,6 С, т.е требуется изоляция. Если брать K-Flex , то это трубка 6 мм.
2. Для условий, обозначенных kord точка росы 16,7 С. Температура поверхности 7,9 С. Также достаточно K-Flex толщиной 6 мм.
Создано 19-08-2003 12:07
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы