Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Настенные фанкойлы от Lessar
.: Настенные фанкойлы от Lessar
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Настенные фанкойлы от Lessar»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
А также, как показывает гугл, аналогичное от MDV и Aerotek.

Кто-нибудь сталкивался с сей техникой? Модели LSF-250KD22 - LSF-600KD22.
Приличный внеший вид, вменяемые размеры, подозрительно низкий для фанкойла уровень шума - 27dB для модели 2.2kW (не указано для какого режима). Плюс, "Встроенный запорно-регулирующий узел" - в каталоге не указано что это и как работает.

Можно брать или есть что лучше?
Создано 11-02-2012 04:09
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
брать можно, если нужно.
встроенный запорно-регулирующий узел это слышимые щелчки. Если квартира, то не айс, клапана лучше где-нибудь на вводе в помещение.
Лучше тоже есть))) Макаки(Дайкин)))

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 12-02-2012 15:11
Наверх
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
Да, речь о квартире. В том числе и о спальне.
Дайкин отпугнул дизайном блоков (по картинкам, вживую не видел) и заявленными шумовыми характеристиками. Ещё лучше что-нибудь есть? ;)
А "Макаки" - это что?
А не щёлкающих клапанов не бывает? А наименнее щёлкающих?
Создано 12-02-2012 15:26
Наверх
EVT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
Не щелкающие клапана есть термические, но у них надежность страдает, горят часто, но дешевые.
И еще они медленные, он подачи напряжения до открытия клапана по-моему минуты полторы проходит.
Создано 13-02-2012 09:47
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
"Макаки"-это McQuay.
Создано 13-02-2012 14:12
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
Верно, все аналогичное. Все завод Мидея. Встроенный клапан 3-х ходовой, привод моторизованный, ночью его и слышно, жужжит моторчик. Не сильно, но секунд 100 точно. На 27 децибел весьма похоже. Но на малой скорости, уже на средней и тем более на большой вентилятор хорошо слышно. Если в спальню, то наверное искал каких-нибудь итальянцев с отдельным клапаном, и подальше его. И лучше считать фанкойл в программе подбора на низкой скорости. Так уже точно шуметь не будет.
Создано 13-02-2012 18:16
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Galetti посмотрите, настенные фанкойлы McQuay=Daikin.

В настенних моделях выбор вообще минимальный.
Может стоит посмотреть в сторону канальных, они наиболее комфортные по шуму

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 13-02-2012 23:06
Наверх
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
Спасибо! Договорились... Помогли сделать выбор.
Создано 14-02-2012 02:40
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Что выбрали то?

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 15-02-2012 00:36
Наверх
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
"Макаки". Надо шоб не щёлкало в корпусе.

Чота Дайкин совсем того, на маквеи шильды клеить - хоть бы корпус сменили для вида.
Создано 18-02-2012 16:05
Наверх
mavel


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 05-09-2001
Никто не ставит щелкающие клапаны в настенные блоки, везде моторчики.
А Дайкин для того и купил маквей чтоб лепить свои наклейки и продавать по своей цене ;)
Создано 19-02-2012 22:38
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.