Посоветуйте как лучше расположить внутренние блоки сплит систем.
Схема прилагается. Красный - предполагаемое место внутреннего блока. Зеленым - внешнего.
И еще такой вопрос по дренажу. Из зала и кухни будет крайне проблематично вывести в канализацию. Стоит заморачиваться? Или как обычно на улицу?
|
Создано 09-02-2012 02:04
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
1. Кухня
Зачем?
2. Зал
Годится.
3. Спальня, справа.
Что находится за стеной, где указан внутренний блок?
4. Спальня, слева.
Теоретически, да.
Дренаж...
В вашем случае: всё, на улицу.
Укажите: что находится за стенами вашей квартиры, в верхней части рисунка:
-улица
-помещения...
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 09-02-2012 06:05
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Био , там скорее соседняя квартира . Все сделано грамотно , кондюк должен стоять над тем местом , где будете сидеть . Движение воздуха .... Правда , если лоджии застекленные , не очень айс ... Надо выносить на улку .Я имею ввиду конденсаторы .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-02-2012 10:44
|
|
|
1cityklimat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 16-04-2011
|
над спальным местом то кто ж ставит кондеи???
|
Создано 09-02-2012 10:52
|
|
|
1cityklimat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 16-04-2011
|
я бы все сделал не так!
над входом в комнаты расположил бы.
дренаж решаем-помпой.
|
Создано 09-02-2012 10:55
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
1cityklimat,
2 балла, за предложение по размещению блоков.
В обоз, учить матчасть.
1, за разорение Заказчика.
Заказчик не обязан, оплачивать, ваши прихоти.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 09-02-2012 11:57
|
|
|
diM_DA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-12-2011
|
За верхней стенкой квартира... зеркальная.
|
Создано 09-02-2012 13:24
|
|
|
diM_DA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-12-2011
|
Maleyev72,
Лоджии застекленные по проекту дома - т.е. не самостоятельно и во всем доме.
Мысль про выносить на улку не уловил. Поясните плз.
|
Создано 09-02-2012 13:26
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
По расположению блоков все нормуль, токмо почему наружный блок на рисунке справа находится на противоположной стенке балкона. Дренажи все на улицу, т.к. смысла нет из за двух кондиков шевелить санузел.
Над входными дверьми нет резона ставить - более затратно для заказчика в данном случае.
Скорее всего верхняя стена соседствует с соседней квартирой и является несущей (штробить нельзя!).
Как я понимаю лоджии полностью остеклены (с пола до потолка), как ставить будете?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-02-2012 13:35
|
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
diM_DA,
в спальне, справа, переместите внутренний блок, в правый нижний угол. туда, где указан, шкаф.
я не вижу другого варианта. установите блок, прямо на уличной стене, чтобы поток воздуха шёл на дверь.
кухня...
я отказываюсь рассматривать этот вариант.
для меня, он, не существует.
остальные-ставьте так, как на вашем плане.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 09-02-2012 14:01
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
То BIOTHERM:
Там похоже телевизор а не шкаф. Зачем переносить?
То diM_DA:
Вам посоветовали не монтировать наружные блоки внутри балкона, а смонтировать их на улице. 8)
Как вешать будете на стеклопакеты?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-02-2012 14:27
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
Zuk,
"зачем, переносить...?"
Думайте. Мне, очевидно, а вам?
Какая связь, между стеклопкетами и нар./бл.?
Есть желание,установить? Значит, установятся!!!
Тем более, Заказчик, не указал высотность здания и этаж его квартиры. так, о чём, мы говорим?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 09-02-2012 15:49
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Проблема в конденсации фреона . На балконе компрессора будут перегреваться и лететь , как фанера над Парижем . Другими словами , нужен нормальный обдув - теплообмен .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-02-2012 15:58
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Кровать - над ней не желательно ставить. Это вы имели в виду? Так же дренаж отдельно от трасс.
Как воткнуть наружку на стеклопакет я хотел узнать? Это кстати влечет удорожание стоимости работ.
При чем тут высотность? Не все ли равно?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-02-2012 15:59
|
|
|
diM_DA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-12-2011
|
Zuk,
Лоджии застеклены наполовину. Точнее верх - стекло, низ - пластик непрозрачные вместо стекла. Для утепление лоджии будем поднимать перегородку на высоту непрозрачной части - к ней и будем вешать.
Блок справа нарисовал, так как там продолжается несущая стена и образуется угол и у всех кондиционеры висят в основном там.
Что касается несущих стен - дом монолитные, и стены там внутри почти все несущие... кстати не знал, что штробить нельзя, почитал, спасибо.
|
Создано 09-02-2012 16:00
|
|
|
diM_DA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-12-2011
|
BIOTHERM,
А поясните плз. мне зачем переносить.
Этаж 15, дом 16-ти этажный.
Спасибо!
|
Создано 09-02-2012 16:03
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Тогда норм с наружками.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-02-2012 16:04
|
|
|
diM_DA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-12-2011
|
Maleyev72,
Понял. Спасибо! На рисунке не очевидно, но подразумевалось что нар.бл. вешаются снаружи.
|
Создано 09-02-2012 16:04
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Почему нельзя штрабить непонятно? Штрабите небойтесь все будет нормально. Тока не углубляйтесь на 10 см.
|
Создано 09-02-2012 17:11
|
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Ппц...
Обычный монтаж вызвал такую дискуссию :o
На плане всё понятно и однозначно по поводу размещения наружных и внутренних блоков. О чём вы?.. Где там кажется, что наружки должны стоять внутри лоджий?!
Стены для размещения внутренних выбраны правильно - вправо/влево - дело вкуса и дизайна.
Как крепить наружные блоки - решается по месту.
Штробить можно всё :D . Не грузите...
diM_DA, найдите вменяемых людей - всё возможно сделать ;) .
|
Создано 09-02-2012 21:59
|
|
|
diM_DA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-12-2011
|
И последний вопрос - на какой высоте от пола и потолка лучше вешать внт.блок? Потолки 3м.
|
Создано 09-02-2012 23:07
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
И последний вопрос - на какой высоте от пола и потолка лучше вешать внт.блок? Потолки 3м. |
Минимальное расстояние - 50 мм.
|
Создано 09-02-2012 23:28
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Минимальное расстояние - 50 мм. | Просто смотрится это хреновато....хотя все зависит от дизайна
|
Создано 09-02-2012 23:39
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Где то читал , эффективность работы бытовых настенников .. не выше 2,5 метра . Утверждать не буду . А вообще в каждой инструкции к кондиционеру , нормальному , есть точное и детальное описание .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-02-2012 23:39
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
в квартире, чем выше тем лучше ( в пределах допуска)
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 10-02-2012 00:33
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
А вообще в каждой инструкции к кондиционеру , нормальному , есть точное и детальное описание . |
Если ТУПО следовать инструкции по монтажу к МЕ MSZ/MUZ-GE25, то от верха внутреннего блока до ближайшего препятствия сверху - как раз 50 мм. Страница №2, пукт 1-4. Монтажная схема.
|
Создано 10-02-2012 00:34
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
То Gena Bukin:
Датышо? Управляющая компания в курсе что можно несущие стены в многоэтажках херачить? Собственника нагнут так что мало не покажется.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-02-2012 10:11
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
diM_DA,
В инструкциях по установке кондиционеров пишется, что расстояние от верхней кромки кондиционера до потолка, не должно быть менее 7...10 сантиметров.
От пола, высота установки, не должна быть, выше 2,5 м по нижнему краю кондиционера.
Поясняю:
1. По верхней части кондиционера даны ограничения для того, чтобы можно было открывать крышку внутреннего блока и, если понадобится, снять пластиковый корпус внутреннего блока.
Он снимается движением на себя-вверх.
2. Ограничения по высоте от уровня пола продиктованы заботой о клиенте.
Чтобы клиент мог достать сетчатый фильтр из внутреннего блока, высота его установки не должна превышать высоту поднятой руки.
Вы же, не станете, покупать стремянку, или ставить, всякий раз, стул, чтобы дотянуться до фильтра?
Для вас, важна вторая позиция.
Если, потолки, высокие, то берите за основу вторую позицию. Вам эксплуатировать кондиционер несколько лет.
Что останется сверху, неважно.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 10-02-2012 12:18
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
BIOTHERM, пишет:
Вы же, не станете, покупать стремянку, или ставить, всякий раз, стул, чтобы дотянуться до фильтра? |
Почему? Вы не знаете меня. (с) Карцев
Большинство людей не смогут дотянуться и снять фильтры (ещё, ведь, надо крышку открыть), если до нижней кромки внутреннего блока будет 2,5 м, ну не все мы Майклы Джорданы.
А вешать внутрянку с возможностью чистить фильтры не вставая с люли... Не смешите меня.
:-)
|
Создано 10-02-2012 13:12
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
А вешать внутрянку с возможностью чистить фильтры не вставая с люли... Не смешите меня. |
Лопни со смеху :D
|
Создано 10-02-2012 14:50
|
|
|
|