Добрый день.
Подскажите нам поступили фанкоилы McQuay без двухходовых
на сколько критична их наличие.
Как фанкоил будет регулировать температуру с помощью оборотов вентилятора или
двух ходовым?
|
Создано 02-12-2011 23:09
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ну почему же ... можно и трехходовой поставить , только с байпасом .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-12-2011 02:42
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А без этого девайса ... работать вряд ли будет , так Что покупайте и ставьте ..Или .. или ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-12-2011 02:42
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На обслуге система чиллер-фанкойл-отопление. Работает 8 лет вообще без узлов смешения (двух- и трех-ходовых клапанов). Температура регулируется термостатом по воздуху.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-12-2011 11:44
|
|
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Есть такая схема регулирования, когда тепло/холодо отдача регулируется скоростью вентилятора (точнее его включением/выключением). Это должно предусматриваться проектом. Схема хуевая изначально. "Супер эконом класс". Установка 2-х/3-х ходовых более предпочтительна по функциональности, хотя 2-хходовик+привод+узел обвязки тянут где-то в стоимость фанкойла, а то и более.
Как у Вас в проекте?
|
Создано 03-12-2011 15:20
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
Схема хуевая изначально. "Супер эконом класс" | Ложь, пиздёжь и провокация. Схема с регулировкой подачи хладоносителя - это как второй руль в автомобиле, полезна лишь в плане дополнительно бабла срубить за поставку ненужной хуеты.
Вообще к фанкойлам обычно идут шунтирующие клапана, отключающие прибор от хладоносителя, дабы экономить холод.
И следует помнить, что в приличных обществах хорошим тоном, инженерной порядочностью считается не перегружать систему излишествами нехорошими.
А.С.
|
Создано 04-12-2011 14:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я тоже так думаю, т.к. проект делали щвейцарцы, а монтировали сербы. Не думаю, что они лохи пушистые и считать не умеют.
Просто подход Заказчика был изначально правильный: Считают одни и получают за ЭТО деньги, монтируют другие, и получают деньги за свое.
Возможно, был и кто-то третий, кот поставлял оборудование (тоже не из России).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-12-2011 10:38
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Если обсуждать систему, то какие в ней есть недостатки(без клапанов): при неработающем фанкойле охлажденная вода или жидкость постоянно циркулируют по теплообменнику, что приводит к какой-то потери холода. но сколько его потеряется? я думаю очень мало, не более 0,1% от мощности фанкойла.
|
Создано 05-12-2011 11:42
|
|
|
PanAMs
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 13-04-2005
|
//// но сколько его потеряется? я думаю очень мало, не более 0,1% от мощности фанкойла.////
думаю гораздо больше: 10%
|
Создано 05-12-2011 18:44
|
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Цитата |
---|
Serg_82 пишет:
Если обсуждать систему, то какие в ней есть недостатки(без клапанов): |
Некомфортность для людей. Сидишь в тишине, вдруг что-то щелкнуло и завыло. Привык к шуму, а он, бац, и прекратился. Меня сильно напрягает. ИМХО.
|
Создано 07-12-2011 11:55
|
|
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Цитата |
---|
...Некомфортность для людей. Сидишь в тишине,... |
Так и представляю себе торговый центр, где в ТИШИНЕ ходят покупатели. :)
Конечно важно еще назначение помещения - если это гостиница, то скорее клапана нужны. А еще лучше поставить более тихую и комфортную систему VRF. А если торговый центр - то на 99% чиллер с фанкойлами без трехходовых.
|
Создано 07-12-2011 12:53
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Ребята,
кто из вас тут реально имел дело с тепло/холодоснабжением через фанкойлы?
Такое впечатление, что никто. Собрались философы и философствуют.
Да, к фанкойлам как опция предлагаются специальные, заточенные под конкретные размеры соленоидные клапана, которые либо открывают доступ тепло/холодоносителя в змеевик, либо шунтируют его. Но никак не регулируют его подачу. И термостат к ним соответствующий.
Конечно, можно к фанкойлу присобачить 3-ходовой регулятор подачи тепла/холода, вот только нахуя? когда теплосъём славненько регулируется скоростью вращения вентилятора? За каким хреном два регулятора на одну регулируемую величину? чтобы они спорили друг с другом, кто из них круче?
Что касается опции включающих/шунтирующих клапанов.
В загородных домах я их стараюсь не ставить. Эта опция для экономных, а так она, сука, щёлкает и, блядь, особенно ночью, особенно в спальнях. А заки в коттеджах ой какие нервные, по ночам к любому шороху прислушиваются - не лезет ли кто с утюгом да паяльником, звонить среди ночи начинают.
А.С.
|
Создано 07-12-2011 15:19
|
|
|
ilya_shafiev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 02-07-2010
|
а как же церкуляция ...к примеру 5 блоков- кальцо на блоках 3ходовики .....
|
Создано 28-12-2011 22:00
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
новичкам сюда
http://www.gramota.ru/
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 29-12-2011 00:40
|
|
|
Paul_K
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
|
Дайкин думает так:
Своих мыслей по этому поводу нет, самому интересно как оно на самом деле. :)
|
Создано 11-02-2012 03:55
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
По мне так лучше без нифига. Чем больше хреновин навешано, тем больший вариант потом ебли с пусконаладкой. Ибо в наших реалиях почему то монтируют нефига не сербы...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-02-2012 19:40
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
Систему управления доводчиками нельзя рассматривать отдельно от холодильного центра. Если машина требует постоянного расхода, то какие нафиг двухходовые клапана?
|
Создано 20-03-2012 11:58
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
AK пишет:
Если машина требует постоянного расхода, то какие нафиг двухходовые клапана? |
Используются, если подачу с обраткой через регулятор перепада соединить.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2012 12:10
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
Совершенно верно, но для этого надо, как минимум, два проекта увязать:)
|
Создано 21-03-2012 10:35
|
|
|
|