Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Срочно помогите! LG забросили свою ветку. Что делать?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 03-07-2011 16:22
|
|
|
A_Meh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 25-07-2011
|
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.
|
Создано 25-07-2011 00:43
|
|
|
rikoshet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 30-07-2011
|
Нужна помощь! Мульт LG mu4m25 подключили 4 внутренних блока MS07AH, подключили коректно, в инструкции не сказано про прописывание блоков, но работает только один блок, остальные 3 открываются пикают и закрываются, лампа мигает 5 раз.
Ближайший сервис LG за 500 км. Если кто сталкивался с такой проблемой напишите порядок действий по ее устранению. Заранее спасибо.
|
Создано 30-07-2011 13:54
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Здравствуйте, есть кондиционер LG Attcool panel 12 A12LH. Просят найти компрессор, не подскажете какая там стоит модель, оригинальная. Или какой аналог можно использовать с наименьшими переделками. Кондиционер далеко, самому просто посмотреть не получится. Не могу найти сервис мануал. А из матсушиты, или самсунга, какой бы наиболее подходящий был? спасибо!
44D124DXCEL-TS самсунг наверное подойдёт
P.S.
Нашёл, там стоит QK222PBA
аналоги поищу
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 29-08-2011 13:02
|
|
|
Garry
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
A_Meh пишет:
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва. |
Питание из розетки/от автомата на какой блок завели? внутренний или наружный?
|
Создано 29-08-2011 14:52
|
|
|
sfinks_2002
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-09-2011
|
Кондиционер LG S07LHP NEO PLASMA. не работает на тепло, поработает 5 мин, потом
загорается индикатор снежинки с каплей и он отключается, потом опять
включается и так постоянно и толком не греет. Прочитал на форуме что
это датчик, но где он находится и где его купить для замены незнаю. Подскажите что делать. И как проверить точно ли дело в датчике.
|
Создано 11-09-2011 22:26
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Похоже на режим оттайки .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-09-2011 13:31
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с инвертором LG CA12AWR (внутренний блок)? Какой наружкой он комплектуется? У нас дали A12AWU, но при включении в сеть сразу оба блока моргают по 5 раз - ошибка связи между блоками. LG говорит что блоки согласуются, замена обеих плат результата не дала, на обоих блоках нет клемника для подвода питания, поэтому есть сомнения, что блоки могут работать в паре.
С уважением, dsa.
|
Создано 14-09-2011 20:56
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&...40&bih=705
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&...40&bih=705
LG прям сам говорит или это говорит тупой менеджер-продавашка ? Это наружник от другой серии мироу инвертор.
в таких случаях нужно приглашать на объект и просто бить ...
|
Создано 14-09-2011 21:47
|
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
вот вам каталог LG 2011 http://www.split-sistema.ru/files/download/12
там на странице 40-41 с размерами указаны наружники...
|
Создано 14-09-2011 22:10
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Спасибо, Nikkar! Эту инфу я видел, но не нашёл чёткого указания соответствия блоков, в чём Вы и помогли А консультировались не с менеджером, а с представительтсвом LG.
С уважением, dsa.
|
Создано 15-09-2011 06:48
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Присоединяюсь, у меня тоже трабла такая была, сейчас буду звонить клиентам, чтоб им комплектовали блоки...
|
Создано 15-09-2011 12:08
|
|
|
lohmatyspinoza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 26-09-2011
|
Здравствуйте, господа!
Помогите, пожалуйста, найти схемку LG S07LHP (плата внутреннего блока РСВ 6870A). Возможно что-то по питанию ляснуло индикации нет - "тишина".
Заранее благодарен за содействие.
|
Создано 26-09-2011 20:45
|
|
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
Здравствуйте! Зак установил LG 24-ку (S24LHQ). Теперь просит установить низкотемпературный комплект. Какие комплекты наиболее подходят для этого сплита? Предполагается регулировка скорости вентилятора нар.блока по температуре конд-ра.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
Создано 19-10-2011 18:13
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Подходят любые, "ходят" не все)))
порекомендую LAC
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 19-10-2011 19:46
|
|
|
rus977
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 15-01-2008
|
поставь ЭРКО
|
Создано 20-10-2011 16:53
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?
|
Создано 07-05-2012 08:37
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
вода, высокая температура, кислота. какая там еще цепочка может быть? :)
С уважением, LordN.
|
Создано 07-05-2012 11:57
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Serg_82 пишет:
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию? |
Чего странного ситуация совершенно обычная работа без газа неизвестное количество времени, перегрев компрессора при этом масло превратилось в бяку, а вместо проверки состояния масла просто тупо заправили газом, полтора суток купания изоляции обмотки внутри компрессора в таком масле довершили процесс разрушения изоляции, что привело к утечке на корпус - ситуация банальная до нельзя. :)
C уважением Valve.
|
Создано 07-05-2012 12:00
|
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Всем ответившим благодарность за разъяснения! обидно, что никакой защиты от низкого давления нету... :(
а каким образом проверяется масло?
|
Создано 07-05-2012 16:41
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Serg_82 пишет:
а каким образом проверяется масло? |
http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=242
C уважением Valve.
|
Создано 07-05-2012 18:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А вы клещи цепляли , смотрели пусковые токи ? Могет быть и двигатель крыльчаткуи . Не рубите с горяча , проверьте все досканально . Можно сделать опыт . Заправьте и надавите на контактор - выбьет .. компрессору точно кирдык . из ходя из ситуации , возможно масло вымыло из картера . Совет , снимите компрессор , распилите его , для самообразования .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-05-2012 22:23
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
to Valve: За ссылку спасибо, полезная!
to Maleyev72: Распилить конечно же распилю, интересно же! На счет двигателя крыльчатки, если честно не проверял, потому как только увидел что после пуска кондиционера по истечению 2-3 мин выбивает электричество. т.е. при попытке пуска компрессора и вентилятора. в первую очередь волновал компрессор, потому и разобрал, откинул с конденсатора и контактора концы компрессора, прозвонил на корпус и увидел что есть контакт, куда дальше искать и так очевидно.
Клещи вешать бессмысленно, он даже тронутся не успевает, УЗО сходу рубит.
Кондиционер полностью заправлен, а нажать на контактор не получится, он полностью герметичен.
|
Создано 08-05-2012 08:58
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А , это же однофазник .. Блин привык с полупромами . Если старт - стопник , сделай вилку с кабелем , но через автомат и на прямую подай питание , на клему компрессора. Автомат поставь на 16 или 25 , что бы не весь свет рубило , а отщелкивал только автомат на твоем кабеле . То , что заправленный компрессор прозванивается на корпус - не факт . В общем , отдели компрессор от крыльчатки , так , для успокоения нервов . Лучше пере бдеть , чем не до бдеть .
Клещи есть смысл вешать , посмотришь как токи на старте растут , если зашкаливают , ну тогда вот вам и "котлета" .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 08-05-2012 12:05
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?
|
Создано 14-05-2012 09:01
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Это ошибка поставщика.
Обмерзать всас будет ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-05-2012 09:43
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Спасибо!
|
Создано 14-05-2012 10:42
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Serg_82 пишет:
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика? |
Цитата |
---|
human пишет:
Это ошибка поставщика.
Обмерзать всас будет |
Николай прав - будет маленький снегогенератор :)
У вас по любому должен быть компрессор с маркировкой QXX325XXX,QXX348XXX и т.д. в зависимости от точной модели B18LH :)
C уважением Valve.
|
Создано 14-05-2012 12:34
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)
|
Создано 14-05-2012 14:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
SHX33CS4-S Компрессор HIGLY,18000 Btu/h, ротор, 3 х 155, левый, 1 фазный.
QX-32F050g Компрессор TOSOT,18000Btu,3x155левый,R-22
ASL 180SV-C7LU Компрессор HIGHLY,18000Btu,3х155левый,R410
2520UHFP2BA Компрессор LG,18000 Btu/h, ротор, 3 х 155, левый, 1 фазный для конд-ра S18LH
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-05-2012 17:08
|
|
|
|