При включении наружного блока, компрессор около секунды гудит, при этом слышен потрескивающий звук пускового реле, потом всё вырубается на секунду, внутренний блок включается снова, и после несколькоминутной задержки на пуск компрессора все повторяется. Кондиционер новый (первый пуск), грешил в начале на сечение провода питания (было сначала 2,5 мм), заменил на 4мм. Напряжение 230 В, ампераж во время пуска 23 А (номинальное 16А). Пусковой конденсатор в норме, при принудительном замыкании контактов пускового реле компресор просто гудит, и вырубается внутренний блок. Неужели заклинило ? Может чё посоветуете?
bagirik911 пишет:
Напряжение 230 В, ампераж во время пуска 23 А (номинальное 16А).
Это фантастика!
Пусковое реле (контактор) трещит, потому что напруга падает.
Вообще однофазные компрессоры такой мощности запустить бывает проблематично.
Вам нужны клещи, которые измеряют пусковой ток, 23 А - не может быть. На старте компрессору нужно взять от сети более 70 А. При этом просадка по напруге д.б. до 190 В, если ниже (160-170 В), то явно проблемы не с компрессором
Если первый пуск, то не надо торопитса, можно вытравить хладагент потихому и попытаться стартануть наружный блок от другой сети, которая гарантированно потянет пусковой ток более 70-80 А
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Вчера заказчики подгоняли, и замеры делались немного впопыхах. Сегодня всё спокойно перемерял.
Снял все данные для того чтобы можна было сделать выводы:
Ввод - 3 ф. (АВВГ 4*10), питающий провод (4мм, около 25м.п.) подключён на вводной автомат. Переподключал на все фазы, запитал от лучшей фазы - 230В (питание подавал прямо на "горшок" через пусковой конденсатор (конд. в норме - 53 uF при номинале 55).Сопротивление обмоток компр. 0,9 Ом и 1,9 Ом, общее - 2,9 Ом. На корпус не звонятся.
При подаче напряжения:
слабый гул компрессора, просадка напряжения до 100В, сила тока 27А.
Смущает малое сопротивление обмоток, да и сила тока при таком раскладе должна быть около 50А.
Знакомо, плавали...
Это проблемы подводки питания к зданию. Сажает не на подводке к кондиционеру, а на подводке к зданию.
Уже зарекся предлагать однофазные мощнее 24.
2 human
А какая разница - первый пуск или не первый? Результат то все равно один и тот же. А что даст стравливание? Последующую заправку и работу до первого выключения компрессора?
Много зданий с двумя различными питающими сетями?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вот и меня мучают смутные сомнения по этому поводу, но проверить в другом месте..., это ж не телевизор.
Хотя где-то недели две назад ставил такой же, в кабаке, а кабак в сельской местности, где с электросетями ситуация не ахти. Там запускается нормально. Правда когда включается холодильная установка в холодильной камере, сплит запускатся не хочет.
SSA пишет:
2 human А какая разница - первый пуск или не первый? Результат то все равно один и тот же. А что даст стравливание? Последующую заправку и работу до первого выключения компрессора?
Дык если до 100 В просадка ясен пень не поможет. Я имел ввиду меньшую просадку, а стравливание помогло бы толкнуть и убедиться, что дело не в бобине, когда просадка идет в районе 180 В.
разница такая. Если первый пуск, то компрессор скорее всего живой. А потом м.б. все что угодно, вплоть до клина.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.