ast_ra
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-06-2011
|
После монтажа нового кондиционера, при подаче питания на внутренний блок сразу включается вентилятор наружного блока и работает постоянно пока не снимешь питание с внутреннего блока(выдернешь вилку из розетки). В остальном кондиционер работает нормально.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
ast_ra пишет:
После монтажа нового кондиционера, при подаче питания на внутренний блок сразу включается вентилятор наружного блока и работает постоянно пока не снимешь питание с внутреннего блока(выдернешь вилку из розетки). В остальном кондиционер работает нормально. |
Внутр плата - залипло реле ;)
Можно сильно по нему стукнуть - можно заменить на новое
C уважением Valve.
|
sp77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 04-05-2003
|
протестировать плату, при надобности заменить
|