Executer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 25-05-2011
|
Проблемма с кондиционером AQ18FEN, часто выключается внешний блок и поэтому плохо холодит, испаритель и конденсатор чистые, пробовал выносить датчик подальше от испарителя, реакций никаких.Какие могут быть варианты диагностики? Как узнать по какому датчику он выключается?
|
VVovka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
|
Как вариант выключается по тепловой защите компрессора. Нужно как минимум померять ток на горшке ну и давленице тоже было бы неплохо померить.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ага вынос датчика от испарителя - это идея!
Как раз Forte ловит повышение температуры на испарителе и рубит питание компрессора, чтобы спасти компрессор от перегрева.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|