Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Вопрос Заказчика Монтаж кондиционера в два этапа
.: Монтаж кондиционера в два этапа
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Монтаж кондиционера в два этапа»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
sergiyL


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-09-2010
Квартира в процессе ремонта. Монтироваться кондиционер бедет в два приема - сначала внешний блок и трасса, на втором - внутренний блок. Скажите, знатоки, на что обратить внимание на первом этапе монтажа и правильно ли я понимаю, что вакуумирование будет произведено после навешивания внутреннего блока?
Спасибо
Создано 01-02-2011 21:08
Наверх
sergiyL


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-09-2010
Вопрос в догонку - на что обратить внимание при вакуумировании - на определенное давление (какое), на изменение давления во времени и на какие величины?
Создано 01-02-2011 21:16
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
sergiyL пишет:
знатоки, на что обратить внимание на первом этапе монтажа и правильно ли я понимаю, что вакуумирование будет произведено после навешивания внутреннего блока?

1. Заломы
2. Уклон дренажа
3. Запас трубы
4. Запаяны трубы или нет. Изоленту в бабруйск

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 01-02-2011 21:21
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Вакумирование на втором этапе будет толко. на первом наддувают трассы азотом.
Внимание обратить только на место прокладки труб и дернажа (что бы не пробили).
При вакумировании на время, не меньше 15-20 минут. При дотошности - стрелка не должна сдвинутся в течении 20 минут с -1, ни на милиметр.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 01-02-2011 21:21
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Опа - скрытый пользователь!

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 01-02-2011 21:24
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Цитата
human пишет:
4. Запаяны трубы или нет. Изоленту в бабруйск

не согласен.
Создано 01-02-2011 21:25
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Вакум не показатель - настойте желательно на том что бы сутки под давлением азотом кондик остоялся.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 01-02-2011 21:25
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
4. Запаяны трубы или нет. Изоленту в бабруйск

Вакум не показатель - настойте желательно на том что бы сутки под давлением азотом кондик остоялся.

Плюс Провода в гофре


sergiyL обязательно отпишись потом про хо событий монтажа мы если что еще чего нибудь подскажем :D
Создано 02-02-2011 00:13
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
k-kont пишет:
не согласен.


Не согласен с "не согласен" :)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 02-02-2011 07:13
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
human пишет:
Не согласен с "не согласен" С улыбкой

Согласен с "Не согласен с "не согласен""

:-)
Создано 02-02-2011 09:05
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
тоже придерживаюсь мнения что лучше запаять.
Создано 02-02-2011 10:01
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Poulel пишет:
Согласен с "Не согласен с "не согласен""
анналогично. 8)

С уважением, LordN.
Создано 02-02-2011 12:21
Наверх
prolojic


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 26-04-2002
а сколько такой монтаж будет стоить с запайкой и закачкой азота?
Создано 02-02-2011 15:06
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Дорого Заказчику выйдет. Особенно, если , что бы сутки стоял под давлением-это дополнительный выезд, то есть деньги.
А как прикажешь запаять, если для красоты монтажа , и чтобы ничего не повредить на 2 стадии (все покрашено) , устанавливается внутренний блок полностью на 1 этапе, проверяется, а потом снимается?
Создано 02-02-2011 15:55
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Цитата
prolojic пишет:
а сколько такой монтаж будет стоить с запайкой и закачкой азота?

Такое обычно в личку. Да и надо знать: город, модель, условия монтажа и пр.
Создано 02-02-2011 15:58
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
k-kont пишет:
А как прикажешь запаять, если для красоты монтажа , и чтобы ничего не повредить на 2 стадии (все покрашено) , устанавливается внутренний блок полностью на 1 этапе, проверяется, а потом снимается?

А зачем внутрянку ставить то? Трассу спаять в кольцо в районе внутрянки и наружки, впаять нипель, надавить азотом, показать Заку давление и подписать "Акт приема-передачи скрытых работ".
Когда ремонт завершится, приедете проверите давление в системе, срежете "закольцовку", развальцуетесь, подключите наружку и повесите внутрянку.
Отвакуумируете, дозаправите (в случае необходимости), откроете порты наружки.
Запустите, убедитесь в работоспособности сами и Заку покажете.

P.S. у наружки тоже лучше трассу спаять в кольцо, что бы не оставлять систему с развальцованной наружкой и давлением азота в системе фреонопровода надолго. Так как если давление невелико - мелкие повреждения трассы могут и не показать себя. А если надавить побольше - может перепускать азот в наружку....даже через закрые краны. Потом иди ищи почему выбивает по высокому давлению нагнетания.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 02-02-2011 16:21
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
+1 дык и я о чем.
Надо соблюдать технологию, а не иканомить свое время и баблос заказчика.
Потом эта иканомия боком выйдет gf

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 02-02-2011 17:10
Наверх
sergiyL


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-09-2010
Цитата
Denni пишет:
P.S. у наружки тоже лучше трассу спаять в кольцо, что бы не оставлять систему с развальцованной наружкой и давлением азота в системе фреонопровода надолго. Так как если давление невелико - мелкие повреждения трассы могут и не показать себя. А если надавить побольше - может перепускать азот в наружку....даже через закрые краны. Потом иди ищи почему выбивает по высокому давлению нагнетания.


Я правильно понимаю - вешается наружный блок, прокладывается трасса от наружного блока к внутреннему с запасом для монтажа внутреннего блока. Ничего не подключается. И только после того, как будет установлен внутренний блок все магистрали подключаются?
Создано 02-02-2011 20:18
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
sergiyL пишет:
Я правильно понимаю - вешается наружный блок, прокладывается трасса от наружного блока к внутреннему с запасом для монтажа внутреннего блока. Ничего не подключается. И только после того, как будет установлен внутренний блок все магистрали подключаются?

Да.
Прокладывается трасса от внутрянки до наружки. Длинна "свободных" концов с обоих сторон должна учитывать возможность спайки в кольцо и последующую обрезку и развальцовку, а также - небольшой запас длинны на возможные несколько попыток развальцовки (не всем удается развальцеваться качественно вися вниз головой, знаете ли :D ).
Крепите кронштейны под наружку и ставите наружку на кронштейны.
Паяете в кольцо оба конца (со стороны наружки и со стороны внутрянки)

"Очередность" может быть иная... можно сначала установить наружку и потом уже бить отверстие в наружной стене для вывода трассы к наружному блоку. Главное аккуратность монтажников и их понимание того, ЧТО они делают и какие могут быть последствия ( а то "пырнут" буром сквозь стену в "спину" наружки :D ... дебилов хватает :D ).

Тут как у стоматолога... раз уж выбрали его - усядьтесь поудобнее и расслабьтесь ;)

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 02-02-2011 21:41
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
А в каком месте надо паять? Всю трассу по длине между собой? А бумажным скотчем можно дырки заклеивать?
Создано 03-02-2011 12:03
Наверх
miller1976


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
Цитата
dm.i3 пишет:
А в каком месте надо паять? Всю трассу по длине между собой? А бумажным скотчем можно дырки заклеивать?


шедеврально !!!!! браво !!!!!!!
Создано 03-02-2011 17:04
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Лучше тряпками заматывать 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 03-02-2011 17:14
Наверх
pusander


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
можно туалетной бумаги напихать
Создано 04-02-2011 00:04
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Легче надежней и быстрей это запенить
Создано 04-02-2011 00:37
Наверх
gordon1973


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-03-2008
Значить подытожу.

1. Прокладываете трубы. (проследите что бы они были в термоизоляции толщиной не мее 10 мм, они должны быть также обтянуты потом вначале белой лентой, а потом липкой лентой на тканевой основе серебристой, не забудьте вложить кабель в трасу, обычно 5 жил сечение 2,5 мм)
2. Запаиваете трубы в кольцо вместе с клапаном.
3. Откачиваете ваккумным насосом воздух в течении как минимум полчаса, потом полчаса следите по манометру что бы ваккум не упал.
4. Закачиваете в трасу азот. Обязательно иначе трубы внутри окислятся!
5. Через день проверяете давление азота, что бы нигде не выходил.
6. Когда ремонт закончится. Соединяете внутренний и внешний блоки с трассой.
7. Ваккумируете 30 минут. Ждете и следите по манометру 30 минут.
8. Запускаете фреон и проверяете в работе кондер.
Создано 07-02-2011 20:05
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
а еще, чтобы удорогостоить монтаж, нужно обязательно заштукатурить пену и закрасить в цвет фасада :)
Создано 07-02-2011 21:19
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
До кучи:
+кабеля по улице только в металлорукаве
+сквозное отверстие должно быть гильзовано(усилено) поскольку там проходят кабеля питания
+кабеля скрытой проводки в помещениях- только в гофре или трубе
+многожильные (гибкие) кабеля должны быть оконечены наконечниками в местах подключения к к клеммам блоков
это требования ПУЭ

В реальности:
Отснимите штробы с размерами на фото (для ваших смежных подрядчиков)
Проверьте подвод электропитания
Уточните планировку потолков по высоте
Наруж. блок лучше не вывешивать, если этажами выше ведутся ремонты, то могут сорвать различными варварскими способами
(лебедкой, сбросом мусора и тп)
Проверьте аккуратность выхода труб из штробы со стороны внутр. блока, желательно позиционирование дренажной
трубы в нижней точке пучка.
Трассу со стороны улицы лучше притянуть к стене временным хомутом, дабы не сломали варварскими методами (см выше)
Межблочные кабеля должны быть для уличной прокладки (как пример ВВГ)

human пишет:
4. Запаяны трубы или нет. Изоленту в бабруйск

Не согласен, это доп. услуга за доп. оплату...
К слову, ни в одной инструкции по монтажу БЫТОВЫХ сплитов не видел требований опрессовки.

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 09-02-2011 00:27
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Blackfoot пишет:
Не согласен, это доп. услуга за доп. оплату...
К слову, ни в одной инструкции по монтажу БЫТОВЫХ сплитов не видел требований опрессовки.


Если наплевать, как потом эта байда будет работать, таки да, доп. услуга. Когда делаешь, как для себя самого, то ниче не стоит просто запаять трубки. Про азот я не говорил. Но разумеется лучше и его закачать через петлю и Шредера

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-02-2011 10:12
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Не наплевать, герметично можно закрыть концы и без пайки, а пайка без азота лишь добавит в трассу какашек, поэтому если пайка то под азотом и с опрессовкой, за доп. плату. Заказчик осведомлен и сам выбирает, "как лучше" или в нормах требований производителей изложенных в IM.
Как лучше здесь знают все http://aircon.ru/bitrix/images/forum/...n_wink.gif

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 10-02-2011 00:19
Наверх
sergiyL


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-09-2010
Как грамотно подвести питание дла кондиционера - сделать розетку или напрямую кабель завести в блок?
Создано 02-03-2011 22:05
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.