Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости mitsubichi SRK20HD
.: mitsubichi SRK20HD
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «mitsubichi SRK20HD», шибка передачи сигнала
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
yuri.fedchun


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 03-08-2010
После запуска , загорается зелёный светодиод , через минуту мигает желтый светодиод 6 раз.Зелёный продолжает гореть. Т.е "ошибка передачи сигнала". Не запускается вентилятор наружнего блока. В каком месте искать неиспраность? Все 4 датчика по 4 ком., а пятый 40 ком. После выключения\не из розетки\ -зелёный продолжает гореть,желтый мигает по 6 раз. При повторном включении все работает как положено,но это происходит не всегда.Неявная неисправность. :( С уважением прийму все ваши замечания и предложения.
Создано 03-08-2010 21:56
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Блин ... потрогать бы Его .. поЩупать ....

M@LEY из Барнаула
Создано 05-08-2010 21:30
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
2Maleyev72 Константин ,я тебе посылал на адрес майлев-рамблер письмо , какая у тебя сейчас почта ?
Создано 06-08-2010 19:28
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
Сегодня столкнулся с проблемой один в один. Таймер мигает шесть раз. Что за ошибка? Подскажите!

http://splitmaster.info
Создано 14-02-2013 17:06
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ошибка передачи последовательного сигнала
• Проблемы с подачей энергии
• Разрыв сигнального провода, дефект ПП внешнего/внутреннего блока
Сигналы контроллера внешнего/внутреннего блока не передаются за период более 10 секунд (Компрессор останавливается).


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 15-02-2013 10:09
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Сдох предохранитель на плате наружки
Создано 15-02-2013 12:22
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Не факт. Частая ошибка после горечистильщиков ( заливают плату нар блока с последующим проблем на слаботочку со всеми вытекающими) . Может оттаял снег в наружке?)))

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 15-02-2013 15:56
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
всем спасибо, на днях доберусь к нему, буду ковырять... на счёт чистки - исключено, кондёр ещё не юзаный (почти)... кстати, на плате наружки предохранителя не заметил, может не внимательно смотрел ))

http://splitmaster.info
Создано 15-02-2013 19:46
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Земля правильно включена?
Создано 17-02-2013 16:05
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
Земля в порядке. Во всяком случае на кондёре (как в щите х.з.)

http://splitmaster.info
Создано 18-02-2013 09:37
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.