Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Lg касета ошибка CH04
.: Lg касета ошибка CH04
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Lg касета ошибка CH04»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
lifus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-04-2008
CH 04 Water level float switch error - ошибка уровня датчика воды..
но как то странно получаеться запускаеться компрессор начинает работать дренажный насос и не отключаеться (не зависимо от полежение геркона /замкнут-разомкнут/) даже при отключении фишки sn float продолжаеться его работа. Менял геркон и 3 платы эффект один... уходит в ошибку Вопрос
Создано 29-05-2010 07:30
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
lifus пишет:
CH 04 Water level float switch error - ошибка уровня датчика воды.. но как то странно получаеться запускаеться компрессор начинает работать дренажный насос и не отключаеться (не зависимо от полежение геркона /замкнут-разомкнут/) даже при отключении фишки sn float продолжаеться его работа. Менял геркон и 3 платы эффект один... уходит в ошибку Вопрос

Дык так и должно быть при разомкнутом контакте помпа работает (качает воду), если за определённое время поплавок опять не возвращается обратно (замыкается контакт) то на пульте ошибка CH4.
Геркон на своём посадочном месте проверял работает Вопрос , вместо геркона для проверки перемычку поставить пробовал Вопрос. 3 платы неисправными быть не могут, есчё раз внимательно всё проверь. :)

C уважением Valve.
Создано 29-05-2010 15:47
Наверх
DEVOLT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
Обрыв провода?:)
Создано 29-05-2010 17:28
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?
если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!
Создано 29-05-2010 20:01
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Цитата
TAIIIKOB пишет:
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?
если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!

+1 Была такая ситуация, опустили столб воды где то на 10см. (было около 50см)и все стало нормально
Создано 29-05-2010 20:42
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Насос после включения будет работать в течении 15 минут независимо от реакций поплавка!
Создано 29-05-2010 21:14
Наверх
1979web


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
Цитата
TAIIIKOB пишет:
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?

если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!

С каких пор насос должен работать постоянно при поднятии поплавка только включится насос.
Создано 29-05-2010 22:42
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
когда то раньше было так теперь у кассет насосы другой конструкции качают невысоко без напора зато вместо аварийного и рабочего уровня остался только аварийный. поплавок никакого отношения к насосу не имеет он рубит компрессор и выдает аварию а насос включает режим cool!
Создано 30-05-2010 19:07
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
TAIIIKOB пишет:
поплавок никакого отношения к насосу не имеет
+1

С уважением, LordN.
Создано 31-05-2010 18:20
Наверх
lifus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-04-2008
Проводил эксперемент- вывел отвод воды капиляркой на 1 метр в высоту... всю воду выкачал. платы новые прищли с Москвы на разные блоки в разное время
Создано 05-06-2010 06:45
Наверх
lifus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-04-2008
Цитата
TAIIIKOB пишет:
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?
если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!

а смысл работать на сухую когда есть поплавок уровня воды..
Создано 05-06-2010 06:49
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
насос не напорный!!!через капилярную трубку не должен качать.также как сауерманн должен по 6мм трубке качать потому что он напорный но 16мм ему не прокачать!
при работе на холод вода образуется всегда поэтому проще сделать маломощный насос чем городить автоматику
поплавок только чтобы клиентам вода на голову не полилась!
Создано 05-06-2010 21:04
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
TAIIIKOB, ну студенты тупые пошли.
Пока два раза им объяснял, уже сам понял, а они еще не никак не врубятся :)
Все проблемы оттого, что никто из монтажников не читает инсталейшн мануал. Там для последних дебилов на рисунках показано, что можно с дренажом делать, а что низзя.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 06-06-2010 00:53
Наверх
lifus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-04-2008
Не понятно... можно все по полачкам что надо сделать, чтоб все заработало...Кондер работал год все нормально а щя раз и CH04 дренаж продуваеться нормально высота между блоком и верхней точкой 15см.. длина трасы 5 метров.
И опять же поставил плату все пролверил дернулся наружный блок и ошибка. pray
Создано 07-06-2010 13:44
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
lifus пишет:
Не понятно... можно все по полачкам что надо сделать, чтоб все заработало...Кондер работал год все нормально а щя раз и CH04 дренаж продуваеться нормально высота между блоком и верхней точкой 15см.. длина трасы 5 метров. И опять же поставил плату все пролверил дернулся наружный блок и ошибка. pray

Вам же сказали выше поставьте вместо геркона перемычку, если при воткнутой перемычке CH4 то плату нужно смотреть.
Кстати зря не слушаете:
Цитата
TAIIIKOB пишет:
когда то раньше было так теперь у кассет насосы другой конструкции качают невысоко без напора зато вместо аварийного и рабочего уровня остался только аварийный. поплавок никакого отношения к насосу не имеет он рубит компрессор и выдает аварию а насос включает режим cool!

Всё так и есть. moral

C уважением Valve.
Создано 07-06-2010 14:33
Наверх
lifus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-04-2008
поплавок никакого отношения к насосу не имеет он рубит компрессор и выдает аварию а насос включает режим cool,,,,А как тогда насос знает когда ему включаться и выключаться (ладно вкл. насос вместе с компрессором а как же
выкл hammer
Создано 09-06-2010 15:16
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
по задержке

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 10-06-2010 00:37
Наверх
maxmm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 24-07-2010
прям хрень какая-то...
CH04 после непродолжительной(минуты 3) работы. поменял плату - то же самое...
проверяю старую плату(подключаю питание, датчики и т.п.)на столе - работает(сутки), новую - работает...
бред...
может наводка какая-то, помехи от чего либо? прошлое лето кондер работал, в этом году как включили - сразу эта ошибка...
Создано 24-07-2010 08:29
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Это он сухой так сразу пишет?Без воды в ванночке?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 24-07-2010 13:41
Наверх
maxmm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 24-07-2010
RusBuka
скажу более... не то что без воды... а даже без ванночки :)
а "пишет" не прям сразу - несколько минут работает потом ошибка. перезапуск - опять несколько минут...
Создано 24-07-2010 22:29
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
На скока я помню, алгоритм работы помпы:
стоит схема контроля работоспособности помпы, которая контролирует уровень конденсата - если есть конденсат, помпа включается и если уровень конденсата не понижается (поплавковый выключатель) в течение 3-5 (точно не помню) минут, то схема выдает сигнал ошибки и отключает кондиционер.
Т.е. изначально помпа работает - это правильно.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 25-07-2010 14:41
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цитата
valve пишет:
поставьте вместо геркона перемычку

Ежели
Цитата
maxmm пишет:
поменял плату - то же самое...
проверяю старую плату(подключаю питание, датчики и т.п.)на столе - работает(сутки), новую - работает...

То логично предположить, что трабл остался висеть под потолком.
"Я так думаю" к\ф "Мимино" :)
Создано 25-07-2010 23:32
Наверх
ARIUSVIK


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 24-05-2015
Столкнулись с точь такой же проблемой , кондиционер сухой, включаем работает несколько минут потом отключается компрессор,внутренний блок дует , примерно через минуту при включений компрессора вылетает ошибка CH04 , помпа работае, геркон уровня воды звонится и срабатывает при перемещений попловка, перемычку ставили в место попловка. заказали новую плату история повторяется. время работы при включений и отключений ивылета в ошибку точьно по минутам. пробовали включать внутренний блок без наружнего тоже самое. кто может помочь ? Вопрос кондиционер LG T18LH плата ASM: 6871A10158P
Создано 24-05-2015 09:31
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
ARIUSVIK, вплотную ли прикручена декоративная крышка к внутреннему блоку? Может там зазор и холодный воздух сразу попадает на датчик комнатной температуры?
Создано 24-05-2015 15:20
Наверх
ARIUSVIK


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 24-05-2015
1 датчик весит на заборе воздуха перед лопастями вентилятора его снимали с места и отводили в сторону, второй на испарителе. нет датчики думаю не могут быть, ошибка не может же из за них по температуре выскакивать CH 04 ?
Создано 24-05-2015 18:03
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.