Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Ищу мастера. Киев. Haier HSU-09H03(DBPZXF) - инвертор
.: Ищу мастера. Киев. Haier HSU-09H03(DBPZXF) - инвертор
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 61 - 80 из 80
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Ищу мастера. Киев. Haier HSU-09H03(DBPZXF) - инвертор», не стартует компрессор
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
d_i_m пишет:
как человек не раз ковырявшийся в инверторах ни разу не слышал такого термина "блок управления инвертором без регулируемого звена постоянного тока"
иканомют.
выкидывают дроссель и ключи PFC..
многие производители частотников из-за крохоборства юзеров выносят DC-дроссель PFC в опцию, продают с перемычкой.. ну и т.д.

тут подробней

С уважением, LordN.
Создано 20-06-2010 12:56
Наверх
d_i_m


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 15-06-2010
Цитата
LordN пишет:



Цитата

d_i_m пишет:
как человек не раз ковырявшийся в инверторах ни разу не слышал такого термина "блок управления инвертором без регулируемого звена постоянного тока" иканомют.
выкидывают дроссель и ключи PFC..
многие производители частотников из-за крохоборства юзеров выносят DC-дроссель PFC в опцию, продают с перемычкой.. ну и т.д.

тут подробней

В моем случае все присутствует и работает!
PS. на сколько я знаю по современным требованиям к бытовой технике при мощности потребления более 100 ватт установка PFC является обязательной!

PPS. по поводу вашей ссылки. в трехфазных сетях его действительно не ставят (если конечно нет необходимости получать напряжения на входных емкостях больше 310 вольт). Трехфазный выпрямитель по любому питается только верхушками от синусоид сети. Для трехфазной сети их пришлось бы ставить 3, да еще потом както напряжение с трех PFC собирать на общую нагрузку! А бытовая техника питается от одной фазы. И задача PFC обеспечить режим когда потребление тока происходит в течении всей синусоиды как это делает чисто активная нагрузка.
Создано 20-06-2010 13:18
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
d_i_m,
вчера в сервис-центр фокстрота привезли инверторы, свяжись с ними может у них его раздобыть удасться. (написал вам с ЛС)
Создано 03-07-2010 09:52
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
Свой хаер удалось списать, повезу сегодня сдавать в магазин.

Теперь к мастерам просьба!
Проинструктируйте, как его правильно демонтировать, т.к. сейчас вызов мастреров на неделю вперед расписан,
хочу самостоятельно его снять. Снять наружный и внутр. блоки смогу, а как от трассы отключить правильно? тупо трубки выкрутить?
или краны перекрыть както нужно?
Создано 03-07-2010 10:02
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
найди любую инструкцию по установки, лучше старую. типа лж, дайкин, электра. у мня на сайте что-то лыжевское было..

С уважением, LordN.
Создано 03-07-2010 12:29
Наверх
d_i_m


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 15-06-2010
Цитата
agl пишет:
d_i_m,
вчера в сервис-центр фокстрота привезли инверторы, свяжись с ними может у них его раздобыть удасться. (написал вам с ЛС)

я свой отремонтировал! Зачем это теперь!
Создано 03-07-2010 13:25
Наверх
d_i_m


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 15-06-2010
Цитата
LordN пишет:
найди любую инструкцию по установки, лучше старую. типа лж, дайкин, электра. у мня на сайте что-то лыжевское было..

врядли ему они помогут - компрессор не запускается.
to agl
Закрывай порты на наружке, и скручивай трассы. Часть фреона потеряешь, но это не твои уже проблемы.
agl а как вам удалось фокстрот победить. Поделитесь секретом. Какие бумаги и кому писали?
Создано 03-07-2010 13:39
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
d_i_m,
Давай распишу подробно когда завезу и деньги вернут.

Распиши лучше ты подробно как починил свой.
схему которую срисовал, что там пропаять пришлось,
может пользу комуто принесет,
да и мне все еще очень любопытно.
Создано 03-07-2010 17:26
Наверх
d_i_m


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 15-06-2010
Цитата
agl пишет:
d_i_m,
Давай распишу подробно когда завезу и деньги вернут.

Распиши лучше ты подробно как починил свой.
схему которую срисовал, что там пропаять пришлось,
может пользу комуто принесет,
да и мне все еще очень любопытно.


так уже! Тему эту почитай. Вся история чуть ли ни по дням.
Создано 03-07-2010 17:58
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
d_i_m,
прочел, поздравляю, это действительно супер!
когда куча "профессионалов" не могут сделать, а ты смог.
только схемку не приложил:)
надеюсь и я завтра закончу мучения...

PS. У нас род деятельности немного совпадает. Я программист работаю в компании с сетью АЗС,
пишу ПО установленное на АЗС (которое возможно ты обслуживаешь).
Так что мы товарищи не только "по несчастью"!

PPS ты с Днепра или из Киева?
Создано 03-07-2010 21:15
Наверх
d_i_m


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 15-06-2010
с Днепра. сеть ANP?
Создано 03-07-2010 21:46
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
Да, Дмитрий, ANP.
Возможно ты меня знаешь.
Создано 03-07-2010 21:58
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
Кстате, с Бабаковым я тоже некоторое время переписывался, про лампочти он мне идею подкинул (твою идею)
Создано 03-07-2010 22:01
Наверх
d_i_m


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 15-06-2010
помоему, стоит уйти в личку пока нас не побили - это уже не по профилю форума.
Создано 03-07-2010 22:17
Наверх
avv6666


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 05-06-2010
Если у тебя не запускается компрессор,то газ ты никак не спасешь(особенно 410). Закрывай краны и тупо скручивай трубки. В дальнейшем - если починят этот кондер ,его нужно будет отваккумировать и по новой заправлять. Прокачивать трассу (кстати "киевский вариант",лет 6-7 назад на курсах научили) 410 газом - не прокатывает,сторго вакуматор.
Я работаю в Фокстроте,если какие серъезные проблемы с кондейкой - тупо меняем блок,а битый отправляем на центральный офис или сервис
Создано 03-07-2010 23:17
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
Я его снял уже самостоятельно, краны закрыл завтра везу сдавать.

Кстате в нем не 410й а 22й.
Проверял, на наружном блоке наклейка.

Я его менять буду на Samsung AQ09BA. (уже купил)
можно ли туже трассу использовать?
ее нужно както продувать или промывать?
мощности и фреон совпадают.
Создано 03-07-2010 23:30
Наверх
aluk
День добрый


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
Цитата
agl пишет:
можно ли туже трассу использовать?

Не жмись купи новую, на старую не советую...

С уважением...
Создано 04-07-2010 08:22
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
aluk,
поясни подробней, плиз, почему не советуешь?
Создано 04-07-2010 10:18
Наверх
aluk
День добрый


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
Остатки масла и пыль, нужно мыть промывочным фреоном , а он у тебя есть?

С уважением...
Создано 04-07-2010 10:20
Наверх
agl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 19-04-2010
это я спрошу у установщика
Создано 04-07-2010 11:08
Наверх
Сообщения 61 - 80 из 80
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.