Такой вопрос-при какой скорости воздуха в воздуховоде последний сложится,есть ли какая-нибудь формула,или опытные данные?
|
Sharki
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 103
дата регистрации: 13-01-2009
|
Цитата |
---|
roma_2709undefinedТакой вопрос-при какой скорости воздуха в воздуховоде последний сложится,есть ли какая-нибудь формула,или опытные данные? |
Ну, это смотря из чего воздуховод делать ... :D
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
:o
|
roma_2709
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
|
воздуховод имеет 3 сечения-600х300,500х300,400х300,соединение на рейке,толщина 0,7,на каждом сечении 4 200-х диффузора.заказчик хочет на этот воздуховод поставить улитку 4-ку 7,5 кВт на вытяжку,свист его не волнует,а как узнать сложится воздуховод или будет просто свистеть.как заказчику объяснить,что лучше все нормально поменять,чтобы избавиться от головняков в будущем,если сейчас его все устраивает,лишь бы оставить старый воздуховод?
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Забавная задача.
Принципиально, наверно, так.
Считаете расход и, соответственно, потери давления в воздуховоде. Сопоставляете с вентилятором. К примеру,получилось потери давления -600 Па. Т.е. 600 ньютонов/ м2 или 60 кг/м2. Выбираете участки воздуховода по 1 м2 и нажимаете на него (оттягиваете) с силой 60кг. Смотрите результат и принимаете решение.
|
roma_2709
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
|
интересный вариант,но проблематичный по исполнению.я пока решил поставить ребра жесткости внутрь воздуховодов в месте присоединения вентилятора,на определенной длине участка.
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
roma_2709,
Не правильно поставлен вопрос : сложится /не сложится? Если знаешь расход воздуха и сечение в/вода , найдешь скорость потока, сопоставишь с нормативом, вот тебе и будет ответ...
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
roma_2709
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
|
Цитата |
---|
InterVent пишет:
найдешь скорость потока |
в этом нет вопроса,ясно,что она будет под 15-17 м/с.вопрос именно такой,какой есть.
|
slava1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 26-04-2002
|
а вы не думаете , что просто сгарит мотор вентилятора из-за повышенной нагрузки или придется постоянно ремни менять?
|