Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Сделал акт по диагностике и сервису, покритикуйте пожалуйста
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 17-07-2012 17:28
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Обратная сторона.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 17-07-2012 17:30
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
низзя объять необъятное.
в шапке
кто где когда
дале
что почему
ниже
предположения
еще ниже
выводы
печать дата подпис
все.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-07-2012 20:36
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
+ Особенно понравилась фраза: "не грамотный монтаж". :D
Я бы написАл: "Неудовлетворительно (там же оценка). Нарушение инструкции по монтажу сплит-системы. Утечка хладагента через соединения трубопровода."
В прошлом году делал:
АКТ
осмотра холодильного агрегата
При осмотре холодильного агрегата RIVACOLD CCL3129Z1101 s/n 013710, установленного в агрегатной __________________________________ __________________ специалистами ООО «___________» было установлено:
Срок эксплуатации установки – 10 дней;
Нарушение инструкции по монтажу установки;
Неквалифицированное вмешательство в электросхему установки с отключением автоматики, что в свою очередь привело к выходу из строя компрессоров;
Масло в холодильном контуре черного цвета без запаха гари, что свидетельствует о длительной работе компрессоров в режиме «влажного хода» (залив компрессоров жидким фреоном);
Компрессоры установки заклинены;
По рассказам эксплуатирующего персонала, сначала компрессора при работе покрывались инеем (обмерзали), затем начали сильно греться.
Это тоже подтверждает работу в режиме «влажного хода» и последующего перегрева и заклинивания подшипников компрессоров.
«Пригорание» контактов магнитного пускателя произошло при принудительном «включении» контактора отверткой при заклиненном компрессоре.
Вывод: Выход техники из строя по вине организации, осуществившей монтаж и пусконаладку данного оборудования.
Директор ООО «______________» _____________
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-07-2012 21:54
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Серж , красавчик !!! Как ты их !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 17-07-2012 23:39
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Лев, хотя бы можно упорядочить часто встречающиеся работы. Да и у всех почерк разный а тут знай только галочки ставить.
Сергей над этой фразой долго думали потом плюнули и написали - неграмотный монтаж.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 18-07-2012 22:22
|
|
|
Vik S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 17-07-2012
|
1) добавил бы строки, куда можно вписать серийные номера.
2) когда делал что-то подобное для себя, все параметры свел в таблицу,
где 1-ый столбец - на момент первоначального осмотра, 2-ой -проведенные работы, 3-ий те же параметры после проведенного то/ремонта. Получается нагляднее.
3) в конце добавил бы несколько пустых строк, чтобы можно было записать комментарии или нестандартные (не подпадающие под готовые пункты) вещи
4) смущают некоторые формулировки:
ПРИХОДЯЩЕЕ напряжение
состояние крыльчатки вентЕлятора
наличие шума подшиБников
и т.д.
ни в коем случае не Grammar Nazi,
но акт все ж таки официальный документ
|
Создано 25-09-2012 11:23
|
|
|
Vik S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 17-07-2012
|
При проведении то бытовых (!) сплитов пользуем вот такую заготовку
(а с обратной стороны много-много пустых строчек, потому что на все случаи универсального бланка не придумать :)
|
Создано 25-09-2012 11:57
|
|
|
hamel222
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 26-06-2011
|
2 Zuk
Акт приемки-сдачи работ - официальный бухгалтерский документ, обычно приклепленный к договору. Бухгалтерию не интересует техническая сторона медали. И чем больше данных в официальном документе, тем больше может возникнуть вопросов к Вам.
Если это "серый" документ, обзовите его как нибудь по другому, данная формулировка может путать заказчика.
|
Создано 26-09-2012 19:39
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Зачем выдумывать формы?
Есть готовые, утверждённые.
АКТ ДЕФЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕВИЗИИ, МОНТАЖА И ИСПЫТАНИЙ
АКТ РЕКЛАМАЦИИ
Скину на мыло.... Только не помню - есть ли у меня мыло?
А так я сам качал с нета.
Вбей в гугл название актов.
|
Создано 18-10-2012 21:02
|
|
|
|