Подскажите нормативную документацию, где четко указано расположение смесительного узла и место расположение приточной установки!
Проблема в том, что строители установили приточную машину на крышу здания без тех этажа, здание 3-х этажное. А смесительный узел установили на 2-ом этаже!! и в итоге получается около 100 метров от узла управления (клапан, насос, байпасы) до каллорифера приточной установки, соответственно работать эта приточка нормально по заданным параметрам не может, и при вервых морозах встала в аварию по разморозке. Т.к. оборудование не принято в эксплуатацию, необходимо найти нормативные акты где регламентируется расположение данных узлов и заставить переделать за чет подрядчика.
В рабочем проекте небыло указано расположение смесительного узла, может в этом косяк проектной организации...
|
Создано 25-11-2011 13:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
хрен вы че найдете в нормативке. единственный выход - давить на неисправность и гарантию.
в принципе средствами автоматики эта проблема решаема в некоторых условиях и пределах.
город?
С уважением, LordN.
|
Создано 26-11-2011 13:00
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Все правильно установлено. В отапливаемом помещении смесительный узел и через промежуточный теплообменник уже гликолевым контуром в приточку. Так делают когда нет места для венткамер и строить на кровле не хотят. Понятно, что трубы по улице должны быть заизолированны с соответствующей толщиной теплоизолиции...
|
Создано 27-11-2011 17:21
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
На самом деле 100% смерть установки из-за замораживания калорифера. Вопрос времени. Слишком долгое ответное воздействие на изменения. Быстро прихватит трубы и калорифер при отключенном электропитании и теплоснабжении. Средствами автоматики можно только продлить агонию. Надо переделовать систему теплоснабжения калорифера через промежуточный теплообменник с гликолевым контуром.
|
Создано 27-11-2011 22:55
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Кондейщик пишет:
Все правильно установлено | где ты увидел тут ПТО с гликолем? :)
С уважением, LordN.
|
Создано 28-11-2011 05:52
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Думаешь нет там? Думаешь неужели есть идиоты, которые так сделают без ПТО и на воде. Если это так,то катастрофа в головах...
|
Создано 28-11-2011 09:15
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Конечно есть. ВСЕ встреченные мной ТАКИЕ установки были без промежуточного теплообменника. Хотя мы как врачи-паталогоанатомы, нас зовут только когда надо делать вскрытие.
|
Создано 28-11-2011 10:14
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
подтверждаю
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 29-11-2011 01:00
|
|
|
Gonza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
|
Посчитайте скорость воды в трубах (положим, 2м/с). Поделите 100 метров на эту скорость - получите время (положим 50 сек). А потом остается только аппелировать к здравому смыслу - вот сработал ваш датчик обратной воды, сигнал пришел на смесительный узел, тот открыл горячую воду... а горячая вода дошла до калорифера только через 50 секунд. Как вы думаете, это нормальное время реагирования?
У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра.
|
Создано 30-11-2011 00:31
|
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд.
|
Создано 01-12-2011 17:32
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
выдержка из инструкции основных функций одного контроллера
Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
Работа в различных режимах:
–прогрев калорифера при запуске системы; –
защита системы от превышения температуры обратной воды;
–защита водяного калорифера от замерзания;
–дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи;
–автоматический переход в летний режим.
|
Создано 01-12-2011 20:15
|
|
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
"У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра"
Думаю, типа того: покупайте наш и ставьте на борт приточки или рядом, а то проблем куча будет.
По сути вопроса: нормативы нигде не прописывают схему, принцип действия, расположение узла управления и т.п. Это должно разрабатываться проектной организацией.
По доброму, должен быть и раздел автоматизации, который выдается отдельно от ОВ. Я такое в жизни видел раз 5, и то на уровне "ниже плинтуса".
"небыло указано расположение смесительного узла"
Напрягайте проектировщиков ОВ, должны указать. И требуйте толковое техзадание по автоматике и теплоснабжению, хотя на этом этапе будет большой гемор, а при проектировании обычно на это Х ложат.
|
Создано 01-12-2011 23:58
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
NIKAF1 пишет:
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд. | обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
С уважением, LordN.
|
Создано 02-12-2011 06:26
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
все уже, разобрался сам. Бракованный трехходовик (развалилось реле с датчиком) и малая мощность на автомате. 8)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 13-12-2011 23:11
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
Благодарю за ответ! И еще маленький вопрос, Можно-ли капилярку использовать в цепи катушки пускателя насоса гликоля. Тоесть прогрелса теплообменник(корпус) включилса, Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"?
|
Создано 16-12-2011 16:14
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
NIKAF1 пишет:
Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"? | критичная защита всегда д.б. аппаратной. т.е. капилярка-релюха с неё насос и авария контроллера.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-12-2011 16:19
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Спасбо понял,
|
Создано 16-12-2011 19:05
|
|
|
|