student2019
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 10-07-2019
|
Здравствуйте всем! Есть следующая проблема приточная установка с ккб в больничке. Расход воздуха 4500м3/ч, tнар. возд. 27 0С, t притока по воздуху 23 0C, t фреона до ТРВ 50 0 С, t фреона после ТРВ 6 0С, t фреона после испарителя 22 0С, давление на всасывающей линии 4,5 кгс/см2 (давление на нагнетании не могу замерить и соответственно переохлаждение не могу посчитать), перегрев сумашедший((, в смотровом окне фреон текет практически без пузырьков) фреон R22.
Установка смонтирована 2009 году и эксплуатировалась 1,5 года потом стояла. ТРВ марка ALCO MOP-800 649 K 0806 558331400029. У кого есть инфа по трв и как настроить, а то не могу найти инф. в какую сторону крутить рег. винт, ну вообще общие мысли что не так. По словам мед.персонала при эксплуатации в 2009г. после монтажа «холодила просто супер». Заранее спс.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Ищите того кто перекрутил ТРВ.
|
student2019
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 10-07-2019
|
Спс совет очень емкий))) найти умельца вряд ли получиться проблема то остается как лучше подойти к решению
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Закрутите шток трв полностью. Начните медленно открывать шток пока не появятся пульсации давления. Закрутите шток после этого на пол оборота. Проконтролировать после кол-во фреона по глазку.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
"перегрев сумашедший" - надо расшифровку в граммах.
Сколько R22 в контуре - ?
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
инфа по трв и как настроить? Наберите в яндексе и скачайте
Котзаогланиан пособие для ремонтника 2007 pdf
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Спеца пригласите с электронным коллектором, типа Testo 550 + темп. датчик к нему или аналог. Нужен штуцер на всасе после испарителя. Он Вам все выставит, либо скажет, что ТРВ умер. 50С жидкарь высоковато давление, если даже учитывать, что переохлаждение есть, так как в смотровом без пузырьков, пусть даже 1,5К, то давление конденсации от 18,8 бар получается.
Либо см. предыдущий пост.