Вот такая проблема: 5 приточек ВТС КЛИМА (небольших), щиты VCO, узлы обвязки соответственно SUM. В будни температура обратки в норме, в выходные при выключенных установках обратка завышена. Что делать? Не выключать приточки - не годиться, установка дополнительного калорифера с вентилятором не годиться...Что еще можно сделать не меняя автоматику?
С уважением, заранее благодарен.
|
fylhtq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 31-12-2001
|
По идее такого быть не должно. Ведь при выключении приточки трехходовой клапан на узле перекрывает подачу практически полностью, оставляя минимальный проток. Может быть проблема в нем.
Если не имеется ввиду завышение обратки общей в ТП здания?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
2 prygynov
недостаточно данных для выявления причин завышения.
Какое давление подачи обратки, например. В каком состоянии трехходовые клапаны и т.д.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Похоже на то, то трехходовой все нормально перекрывает но делает это медленно и за счет этого часть прямой сбрасывается в обратку. Может такое быть?
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Да. Забыл. Мы так считаем что количество "слишком горячей" воды процентов 10 от нормального протока, но клиента принципиально "имеет" мосэнерго или мос тепло...как там его.
С уважением
prygynov@a-klimat.ru
|
fylhtq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 31-12-2001
|
to prygynov
Скорее всего не произведена регулировка системы отопления здания, где стоят ваши приточки. Поэтому в будние дни за счет теплосьема притока, обратка в норме.
Поэтому советую обратиться к теплотехникам в плане наладки сис. отопл. После этого повидимому, с помощью баланссировочных вентилей придется регулировать обратку на притоках.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Тобр. здания.=Тпод - Тпод*0.5 - 5, *С. Примерно такая формула. Тобр. здания - температура, выше которой имеют клиента.
В дежурном режиме вам надо посмотреть какая температура обратки. Она будет зависеть от расхода воды, который должен регулироваться балансировочником, и если его нет, будет определяться давлением подачи, устанавливаемое с помощью регулятора перепада давления в ЦТП. Если при этом температура обратной воды все равно будет больше 0,5*Тпод, а клапан при этом закрыт, то трехходовой клапан пропускает воду (даже закрытый клапан пропускает больше по мере износа, или повышения давления подачи).
Но все же лучше начать с регулировки расхода воды.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Chogory
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 124
дата регистрации: 24-05-2003
|
Похожую проблему решали так (при условии, что приток по воде нормально отрегулирован), замер Твх и Тобр без подключенной приточной системы. В трех случаях из трех - неправильная регулировка системы отопления здания, второй подрядчик (теплотехники) то ли неправильно посчитал, то ли отрегулировал. Т.е. и без участия приточек обратка была завышена.
|