To Absorber.
Если чиллер должен работать круглосуточно и круглогодично, то проблем не будет. Опыт такой есть.
Иное дело, если в -26 он постоит несколько суток, а потом его надо будет запускать.
Уважаемые господа!!!
К вопросу о работе холодильного контура зимой... Суровой зимой...
Стою перед вопросом расчета объема ресивера в случае использования регуляторов "Данфосс" (KVR+KVD). Подскажите, пожалуйста, необходимо ли учитывать объем трубопроводов, находящихся на улице вместе с конденсатором? Их объем иногда значителен. Ответа не получить практически ни от кого... Возможно кто-то сталкивался с этим вопросом? Или это слишком просто и разговаривать об этом никто не хочет??? Спасибо.
Надо соотносить объем жидкостной линии с объемом ресивера, находящегося в помещении. Обычно на это не обращают внимания, поскольку объем ресивера существенно больше, причем для нормальной работы даже при очень низких наружных температурах ресивер должен быть заполнен на 2/3 объема (достигается настройкой пары KVR/NRD).
Я приведу пример... Прецизионный кондиционер 30 кВт, 3 метра труб внутри помещения, 15 метров снаружи. Ресивер объемом 25 литров. Регуляторы фирмы "Данфосс" по схеме "Hot gas". Наружный блок внутренним объемом 28,7 литра. Как только температура наружного воздуха падает ниже -20 градусов, срабатывает авария "низкое давление". Определенно, что ресивер маловат!!! (если не согласны - возразите...) НО НАСКОЛЬКО МАЛОВАТ??? Может ли в "уличных" трубах накопиться жидкий хладагент? Это в принципе ВОЗМОЖНО? Их объем ни много - ни мало 10 литров... Или дело только в настройках регуляторов???
"Как только температура наружного воздуха падает ниже -20 градусов, срабатывает авария "низкое давление". " - это бывает и при запущенном компрессоре и небольших пауз (по термостату) или только после длительного простоя?
Только после длительного простоя... Ну просто напрашивается вариант, когда весь газ на улице залег... Но если посмотреть на схему расположения регуляторов, то странно, как он там оказывается. Или не странно?..
В том то и дело, что нет. Регуляторы (оба) смонтированы на ресивере, всё находится в помещении. Если можно так сказать, мы перестраховались. Хотя схема "Hot gas" и рассчитана на установку ресивера на улице, я не думаю, что проблема в этом... А что, есть мысли?! Готов обсуждать... Хочу разобраться раз и навсегда.
все происходит именно так как вы и написали "когда весь газ на улице залег". и понятно почему. то, что и ресивер и регуляторы в тепле это хорошо. кажется в Польманне (но могу ошибаться), мне как-то попадалась картинка со схемой, все именно так и было изображено, только на магистрали, перед выходом на улицу стояли два соленоидных клапана (или один соленоидный на газе, а второй, на жидкости, обратный... непомню...), я тогда ещё подумал, а смысл? теперь, кажется, понимаю... по идее, соленоид должен открыться либо вместе с запуском компрессора, либо по датчику на нагнетании