alixan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 05-10-2010
|
Извиняюсь за столь примитивный вопрос, но суть в следующем. Делаем монтаж системы Чиллер-приточки. В проекте заложены клапана от Данфос, а производитель приточек (VTS), уже укомплектовал автоматику приточек своими клапанами, и короче есть большой соблазн не покупать трехходовики, а воткнуть комплектные, все клапана по характеристике kvs совпадают с проектными, единственно разница в соединении (резьбовое и фланцевое). Есть разница? Мы рискуем?
|
_Baikal_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-10-2006
|
Случайно не на "Ленте" перестраховались клапанами?
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Принцып работы у клапан осталса тот же а вид соединения ролине не играет.
|
alixan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 05-10-2010
|
Именно там
|
_Baikal_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-10-2006
|
Можете смело не покупать клапана с приводами Danfoss. То что kVs одинаковый это хорошо, но программа у vts их достаточно часто подбирает с большим, чем нужно kvs - ну потом и начинаются болтания клапанов, скачки температуры, ну и если совсем "повезет", то порванные калориферы. Привода сравнивали для клапанов? Точнее какое питание и принцип работы? Для vts нужны 3х ходовые клапана с приводами с питанием 24В и управляющим сигналом 0-10В. Нам попадалась такая "Лента" с приводами danfoss с "половой" несовместимостью (питание 230В и 3х точечное управление). Если у вас в проекте "правильные" привода danfoss, то можете отказаться от клапанов с приводами, которые предлагают vts и купить то что в проекте, но если установки уже оплачены, то ни от чего вы не откажетесь, а только можете недополучить от vts при получении оборудования. Мы так недополучили 2 шкафа управления, воздушный клапан примерно 2х1,5 метра!!! Проект из Сибирского городка наверное?
|
alixan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 05-10-2010
|
Да, из Новокузнецка. На одной из приточек kvs в проекте больше чем у VTS. Этот клапан и купили. Насчёт "правильности", привода в проекте вообще не подходят по каталогу Данфос с некоторыми из клапанов из того-же проекта. Обсуждали эти клапана с проектировщицей, так она категорически против замены Данфосовских клапанов. Говорит у неё нет никаких характеристик по клапанам VTS, не понимаю какая ещё характеристика кроме kvs ей нужна?!
|
_Baikal_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-10-2006
|
VTS копплектует свои приточки клапанами с приводами belimo. В каталоге belimo и есть все характеристики, но есть еще и программа лояльности danfoss))) Ну а если вы купили клапана с приводами danfoss. То как минимум 10-12 комплектов приводов с клапанами лягут на ваш карман. А вообще такие ляпы надо складывать в ящик, прикладывать счёт (даже входных цен будет более чем достаточно) и нести это всё проектировщице. Пару таких "нужных" в быту покупок может быть заставят хоть как то прислушиваться к замечаниям. Вы вообще спросите у неё: "Где в розетке плюс, а где минус?" если ответит правильно, то можете обсуждать тему приводов для 3х ходовых клапанов, ну а если ответ будет далёк от истины, то пишите письмо на проектный институт и на генподрядчика о несовместимости оборудования и о том кто будет оплачивать банкет.
|