jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
Друг приобрёл автобус неоплан 88г. с отсутствующим конденсатором кондиционера и попросил помочь. А я ж в них ни в зуб ногой Компрессор FK-4 Поизводительность при500 об. в мин.- 14 кубометров в час. а при 2600 об.- 72,64 куба в час. R-12. Какой примерно нужен конденсатор? Ну типа :" 5 конденсаторов с 24-х спаянных параллельно" И как в компрессоре меняется масло?
|
Создано 22-03-2014 13:47
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Неохота искать справочник (да и не помню где лежит) и вспоминать институтский курс по расчету.
Далее ИМХО. Холодопроизводительность кондиционера в автобусе 10-20 кВт. Так что теплообменник из 4-5 конденсаторов будет работать. Не забудьте про вибрации и нормальную циркуляцию воздуха.
|
Создано 23-03-2014 20:32
|
|
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
А по производительности можно как-нибудь прикинуть? У компрессора 7 кВт ( 24-ки) сплита какова производительность?
|
Создано 24-03-2014 14:42
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
А по производительности можно как-нибудь прикинуть? У компрессора 7 кВт ( 24-ки) сплита какова производительность
Там другой фреон.
Попросите ЛордМ . У него должна быть память получше.
|
Создано 24-03-2014 22:02
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Все очень просто. Смотря для какого фреона ведем расчёт. Находите об'ем одного литра фреона , делите на него производительность в литрах , получаете литры жидкого. Потом подбираете конденсатор на 70% от жидкаря 30 % увас будет в испарителе. Как то так. Либо по оригинальному каталогу ищете парт номер и заказывает в автомагазине.
|
Создано 25-03-2014 22:00
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
по оригинальному каталогу ищете парт номер и заказывает в автомагазине | +1
все остальное - гадание на кофейной гуще.
либо, это следующий вариант если первый не прошел, берете аналогичный автобус с аналогичным компрессором на 12м или на 134м фреоне и вырываете с него конденсатор. ставите себе, смотрите что получилось. про масло не забудьте.
С уважением, LordN.
|
Создано 26-03-2014 20:21
|
|
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
Оригинал- не вариант! Он стоит ( с ихней заменой и пуско-наладкой - 96 тыщ руб !!!) Так что нужно кулибничать! Достал 4 радиатора с 24-х наружек на R-410. Завтра буду их "распускать" по высоте чтоб влезли. Совокуплю 2 половинки последовательно и все 4 в параллель. Поставлю 4 вентилятора с классики, думаю - хватит.
|
Создано 26-03-2014 20:47
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
24-х наружек на R-410 | учти
соотношение мощности т/о
410й = 2
тот же т/о на 22м ~ 1...0,75
С уважением, LordN.
|
Создано 27-03-2014 21:31
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
2 jeriho
Ну что нибудь получилось?
|
Создано 02-04-2014 00:16
|
|
|
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
Да, радиаторы распустил вдоль с сделал счетверённый высотой 35см ( габариты машины выше не позволяют) Таких сделал 2шт. Т.к. LordN написал что радиаторов от 410 нужно в 2 раза больше, хотя не пойму почему, но ему поверю, распустил ещё 2 поперёк ( взял только ровную часть, а изгиб- нах..) Всё это соединил параллельно с равным гидравлическим сопротивлением. Достал ( не купил ) 18 кг R-12 со сломанным вентилем ( никто не может его открыть) Положил баллон в морозилку, наболтал -25 градусов через пару суток буду его переливать в человечий баллон. Если интересно, могу выложить фотки процесса. ;)
|
Создано 02-04-2014 17:39
|
|
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
Т.к. система была долгое время открыта, хотел бы поинтересоваться, какой фильтр нужно поставить? Масло само-собой поменяю. Чисто осушитель пойдёт? Или что-то ещё нужно?
|
Создано 02-04-2014 17:54
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Пойдет. Лучше чем ничего. Правда через определенное время его надо демонтировать или заменить силикогель (в зависимостиотконструкции фильтра)
|
Создано 02-04-2014 20:47
|
|
|
|