Подскажите, пжста, кто знает, какие особенности при расчете регулирующих клапанов для приточных систем при использовании в качестве теплоносителя 60 % раствора этиленгликоля. И как правильно посчитать КВС?
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
У 60% глюколя теплоёмкость около 3 кДж/кгК, что почти на треть меньше, чем у воды, а плотность выше почти на 10% по сравнению с той же водой. Как следствие - больший, по сравнению с водой, расход.
Формула расчёта Кv что для воды, что для глюколя, одна и таже. Смотреть надо только, чтобы материал, из которого сделан клапан, соответствовал условиям работы с глюколем.
А.С.
|
Djuseppe
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 18-09-2006
|
Спасибо, а можно чуть конкретней, какие цифры подставлять в формулу для Кв?
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Всё зависит от единиц измерений. Вот здесьформулы на любой вкус.
А.С.
|
Djuseppe
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 18-09-2006
|
Формулы для разных единиц мне знакомы, просто хотелось бы точно узнать есть ли особенность при расчете, если вместо воды используется раствор э/г. Например, используется другая плотность среды
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Цитата |
---|
Kroudion пишет:
Формула расчёта Кv что для воды, что для глюколя, одна и таже. |
Вязкость в данном случае не учитывается?
С уважением,
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Вязкость надо бы учитывать в величине дельта р перепада давления на клапане. Обычно ея принимают равной перепаду давления на теплообменнике, не заморачиваясь на короткие участки подводящего трубопровода, перепад сей большей частью зависит от расхода жидкости, т.е. скорости потока, ну и от вязкости тоже, но в меньшей степени. Точного расчёта тут не требуется, поэтому для определения дельта р вполне достаточно характеристики теплообменника на обычном теплоносителе, воде то есть.