Leon-iD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
|
Хотел бы спросить, можно ли заставить сплит работать на холод до -28оС?
Прецинзионник не предлагать :)
|
Создано 28-02-2006 15:27
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Leon-iD пишет:
можно ли заставить сплит работать на холод до -28оС? |
Есть такой анекдот про надои у коровы: корреспондент из большевистской газеты спрашивает, а может ли корова дать вдвое больше молока, а еще втрое больше и т.д. В конце доярка и говорит, что корова все может, только это будет одна вода....
|
Создано 28-02-2006 15:57
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
А почему Карриер работает? Да еще эту особенность свою рекламирует?
|
Создано 28-02-2006 16:57
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
А почему Карриер работает? Да еще эту особенность свою рекламирует? |
А можно по-подробнее: какой конкретно Carrier, и КТО рекламирует?
|
Создано 28-02-2006 18:42
|
|
|
WOLFF
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 28-02-2006
|
А ПОЧЕМУ, НЕТ?
|
Создано 28-02-2006 18:51
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Leon-iD пишет:
Хотел бы спросить, можно ли заставить сплит работать на холод до -28оС? |
можно.
С уважением, LordN.
|
Создано 28-02-2006 20:21
|
|
|
Leon-iD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
|
О!
На 5 реплику наконец-то написали по делу. Спасибо LordN.
А может быть тогда кто знает, есть ли такая сертифицированная техника,
и если есть, то какой фирмы?
|
Создано 01-03-2006 10:59
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to Leon-iD
вы начните от печки, что нужно-то, какая задача, какая мощность, в какие деньги нужно уложиться?
С уважением, LordN.
|
Создано 01-03-2006 11:12
|
|
|
TCC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 231
дата регистрации: 30-08-2005
|
Carrier, внешние блоки серий 38 СКС/YCC и 38TUA при использовании опции "Мотор мастер" работают в режиме охлаждения до -28, в режиме обогрева до -34. Это есть в каталоге и гарантируется производителем. Подключить можно только канальные внутренники.
|
Создано 01-03-2006 17:05
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
TCC пишет:
в режиме обогрева до -34 |
:D прям работают? чудо-техника ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 01-03-2006 17:29
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
Интересно узнать КПД этих чудо-машин и как они это организовали. Думается, надо открыть форум на эту тему в разделе "вопросы к производителю".
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 01-03-2006 17:54
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
TCC пишет:
в режиме обогрева до -34. |
Может имеется ввиду опция: дополнительные электротены установленные во внутреннем блоке? :sor
|
Создано 01-03-2006 21:08
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
Может имеется ввиду опция: дополнительные электротены установленные во внутреннем блоке? |
даже если и так, но тогда причем здесьЦитата |
---|
TCC пишет:
в режиме обогрева до -34 |
:?: что может помешать ТЭНам работать при любой температуре на улице
С уважением, LordN.
|
Создано 01-03-2006 21:27
|
|
|
TCC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 231
дата регистрации: 30-08-2005
|
Цитата |
---|
ventmaster2005 пишет:
Интересно узнать КПД этих чудо-машин и как они это организовали. Думается, надо открыть форум на эту тему в разделе "вопросы к производителю". |
Мне и самому интересно узнать КПД при таких темппературах ... только таких данных я не видел. Впрочем, и так всем понятно что холодильный коэффициент будет не 8,5 :)
Не надо ничего открывать, сейчас поищу описание этой опции с инструкцией по монтажу и выложу сюда ... кажется даже на русском было ... там все более чем подробно.
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
Может имеется ввиду опция: дополнительные электротены установленные во внутреннем блоке? |
нет
|
Создано 02-03-2006 11:20
|
|
|
aircon
Aircon.Ru Driver ! Администратор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1438
дата регистрации: 04-04-2001
|
Ну. раз уж взяли такой ник - TCC (Toshiba Carrier Corporation , насколько понимаю) -
уж постарайтесь добыть ценную инфу !
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
|
Создано 02-03-2006 13:25
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
К слову... У промышленных сплитов AL-KO,модели Junior имеют гарантированную работоспособность до -40 на охлаждение и неограниченную температуру на обогрев. Ребята просто тэны воткнули, чтоб уж наверняка... ;)
|
Создано 03-03-2006 17:29
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Покапался в своих архивах и нашел файл который выложил здесь. На первой же странице на родном английском языке производитель пишет про то, на что намекал den223 и о чем писал ТСС. Хотя , если кому-то интересно, почему Карриер заявляет о работоспособности в режиме нагрева до -34 наружного воздуха, то стоит вынести этот вопрос в отдельную тему, а может даже в другой раздел.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 03-03-2006 22:31
|
|
|
airmas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 06-01-2005
|
забьудьте, сер...до -34, живите спокойно, и купите дров немного.
|
Создано 04-03-2006 20:20
|
|
|
TCC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 231
дата регистрации: 30-08-2005
|
Про дрова согласен :) Дешевле купить кучку тепловентиляторов, чем насиловать кондиционер даже при -10 С
обещанный файл на русском здесь:
Инструкция по монтажу опции Мотор Мастер (канальники Carrier до -28С)
Если кому-то нужен оригинал ... тоже можно выложить.
|
Создано 06-03-2006 11:55
|
|
|
|