Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Балансировочные вентили
.: Балансировочные вентили
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Балансировочные вентили»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Уважаемые земляки, подскажите где на Украине можно приобрести балансировочные вентили, кто их привозит, кто ими торгует. Если не трудно, сбросьте на мыло mailto:systema@mail.ru

С уважением,
Создано 02-05-2003 15:02
Наверх
konstebl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 16-10-2002
IMI International в Киеве.В состав этой группы входит и шведский TA Hydronics.Изготавливает в том числе и балансировочные.
Создано 08-05-2003 16:56
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
To konstebl
Спасибо. Скажите, а у Вас, случайно, нет их телефонов или мыла?

С уважением,
Создано 10-05-2003 09:04
Наверх
konstebl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 16-10-2002
201 49 61, 201 49 62, 201 49 83
imi@imi-international.com.ua
www.imi-international.com.ua

ну и пресловутый Danfoss, куда ж от него деться :-)

Создано 12-05-2003 18:55
Наверх
Vnik


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
А чем же плох Danfoss?
Создано 12-05-2003 19:33
Наверх
konstebl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 16-10-2002
Да ничем не плох.Ассортимент - на зависть другим.Цены правда частенько кусаются.Но надоели уже эти гиганты и "мировые лидеры",чья продукция продаётся на каждом шагу. Существуют же и другие,пусть не столь раскрученные,но хочется верить не уступающие по качеству брэнднэймы.В противном случае Danfoss или к примеру Systemair просто монополизировали бы рынок.
Создано 13-05-2003 19:26
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста, где дается методика подбора балансировочных вентилей? Что такое Кvs и Кv, если это коэффициенты, то почему Кvs имеет размерность м.куб./час? Как они рассчитываются и как используются в подборе? Почему балансиры, как правило, на шаг ниже, чем труба, на которую они ставятся? Проектировщики, с которыми я разговаривал, делают загадочный вид!:( Сздается впечатление, что эта задача либо очень сложна, либо никогда ими не решалась. Если нет возможности доступно объяснить это на форуме, подскажите, пожалуйста, ссылку в И-нете, или книги, в которых приводится методика подбора.
С уважением,

С уважением,
Создано 15-07-2003 19:19
Наверх
q1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
Уважаемый DimaD!

Обратитесь пожалуйста в представительство IMI International. Щур Владимир Леонидович. т. (044) 201-49-61 201-49-62 201-49-83. Очень приятный человек и хороший специалист. Получите любые технические рекомендации, программу подбора и помощь в расчетах. Он очень нам помог.

С уважением,
q1
Создано 16-07-2003 10:16
Наверх
robin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
To DimaD
Kvs – расход жидкости соответствующий перепаду давления на клапане в 1 бар.
Kv – расход жидкости при ваших условиях.
Клапаны с одинаковыми Kvs но разными DN (Dу) будут обладать одинаковыми характеристиками, но разными по цене. При этом вы при небольших скоростях (отопление) можете поставить клапаны с переходами, а при высоких скоростях (холод, технология) поставив тот же клапан обойдетесь, без переходов. По моему опыту работы с балансировочными клапанами Oventrop и T&A, для выбора клапана достаточно чтобы диаметр условного прохода клапана соответствовал скорости теплоносителя при расчетном расходе 1,5 м/с (1,2 м/с min). При меньших скоростях регулировать клапаном крайне трудно. Если при определении начальной настройки клапана у вас получилось значение меньше единицы, подберите клапан поменьше.


Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Создано 17-07-2003 10:04
Наверх
alem


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
Не совсем понятно, что за методика нужна. Балансировочный клапан - это просто элемент сети с переменным сопротивлением, дорогой, но удобный заменитель диафрагмы. Если у заказчика есть свободные деньги, и желание потратить их на железо, а не на наём опытного проектировщика и наладчика, то вместо диафрагм желательно поставить балансировочные клапана, на каждый прибор для фанкойлов, на каждый стояк для отопления и ГВС.

А нужны регулируемые сопротивления потому, что гидравлический расчёт по удельной потере давления выполняется с невязками в смежных циркуляционных кольцах, так как сортамент труб ограничен. Чтобы увязать сеть, то есть получить равные потери давления на параллельных участках, нужно вводить дополнительные сопротивления.

Сопротивление балансировочного клапана (в барах) равно квадрату частного расхода G м3/ч и условной пропускной способности Kv, т.е. dP=(G/Kv)^2. Вооружившись этой формулой можно по характеристике найти, в каком положении должен быть шпиндель клапана, чтобы сопротивление было таким, как нужно. Эту цифру вы указываете в проекте.

После монтажа это служит отправной точкой для более точного регулирования сети.

Способ проверки расходов уже обсуждался на форуме: проще всего проверить равномерность нагрева приборов например рукой, лучше термометром (если охлаждение), а то и психрометром, если охлаждение с конденсацией (фанкойлы).

Если наладка производится без нагрева/охлаждения теплоносителя, но стоят балансировочные вентили, то у них есть штуцеры для манометра, и вы можете подключить к ним любой или специальный дифманометр, по характеристике получить величину расхода, и принять соответствующие меры по его изменению в нужную сторону.

Желаю успеха,
Александр Мельников
Инженерные решения: http://tgv4.narod.ru
Создано 17-07-2003 17:36
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
To all
Благодарю всех, кто откликнулся. Большое спасибо. Отдельное спасибо уважаемому q1. Вы уже во второй раз помогаете мне советом в какую фирму обратиться. По компрессору, в первый раз, мы сработали быстро и без замечаний. Надеюсь так будет и во второй раз.
С уважением,

С уважением,
Создано 28-07-2003 21:54
Наверх
q1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
DimaD,

Надеюсь что все у Вас получится!
Если соберусь в Крым, как на счет пивка попить?

С уважением,
q1

P.S. "...Я тэбэ одын умный вэщь скажу! Ты только не обижайся! Если мнэ будет приятно, то я тебя так довезу, что тэбэ тоже будет приятно!"
Создано 08-08-2003 12:20
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
To q1
Если будете в Крыму - милости просим! Рад буду познакомиться с Вами лично. Насчет пива - я, как пионер, ВСЕГДА ГОТОВ!
С уважением,
P.S. Это Вы под впечатлением опуса уважаемого kord? В Крыму еще и вино замечательное, и коньяк (правда "паленного" очень много:( ) Да, а еще тут еще и море теплое!:)

С уважением,
Создано 08-08-2003 14:39
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Я еще в Крыму - меня пригласите!
Михаил
Создано 10-08-2003 12:59
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
To kord
А до которого числа Вы у нас еще пробудете? Связаться с Вами все еще можно по тому телефону, что Вы давали?
С уважением,

С уважением,
Создано 10-08-2003 21:12
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.