Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Давно интересуюсь, почему в установках VTS нет регулирования температуры обратной воды из калорифера ?
Принцип неопределенности
|
Создано 12-10-2014 12:03
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
У них ( и не только у них) датчик обратной воды идет как доп. опция ( мне тоже не нравится).
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 14-10-2014 00:01
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
а что можно регулировать по обратной воде?
|
Создано 14-10-2014 10:52
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Если бы был опционально датчик, вопрос бы не стоял, но у них нет вообще никакого датчика на обратку (в версии с контроллером Carel).
Мне интересно, почему нет и как с этим жить.
Принцип неопределенности
|
Создано 14-10-2014 12:22
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
[QUOTE]а что можно регулировать по обратной воде?[QUOTE]
По датчику обратной воды поддерживается температура на обратке( обычно +25гр.) во время стоянки, а также во время работы установки отслеживается угроза замерзания калорифера.
[/QUOTE]Мне интересно, почему нет.[QUOTE]
Наверное производитель считает , что это излишки.
[/QUOTE]и как с этим жить[QUOTE]
Ограничивать полное закрытие 3-х ходового клапана.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 14-10-2014 23:02
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
По факту клапан и так открыт на 20%, потому что выход контроллера 0-10В, вход привода Белимо 2-10В.
Для калорифера конечно хорошо, но это вызывает перегрев обратки.
Принцип неопределенности
|
Создано 15-10-2014 07:29
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
байпас на балансировочнике?
|
Создано 17-10-2014 14:02
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Никаких байпасов нет
Принцип неопределенности
|
Создано 17-10-2014 14:35
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
сегодня проверял - все есть, все работает. надо только датчик обратки поставить и включить в конфиге все что надо.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-10-2014 21:00
|
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Интересно, на Авоке пишут , что нет ничего .
Принцип неопределенности
|
Создано 17-10-2014 22:18
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
какой ящик? имя/номер?
у меня АР33
датчик NTC10k был в запасах, прицепил, в конфиге поднял все функции - и всё работает.
С уважением, LordN.
|
Создано 18-10-2014 16:08
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Автоматика AS-1S
Щит VS 40-150 CG UPC SUP-EXH
контроллер Carel
Принцип неопределенности
|
Создано 18-10-2014 17:37
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
мда, в этом даже места для датчика обратки нету..
p.s. http://193.17.84.244/DTR_WEB/td_ru.html тут смотрел?
С уважением, LordN.
|
Создано 18-10-2014 18:27
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Смотрел, может что то пропустил, но датчика не увидел.
Принцип неопределенности
|
Создано 18-10-2014 18:55
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
значит и впрямь это не так аппликация автоматики что стоит применять в холодном климате.
выход - трм10 с ао=0..10VDC для управления обраткой и на диодах собрать компаратор для выбора наибольшего.
С уважением, LordN.
|
Создано 18-10-2014 20:55
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Доработать можно конечно, дело не в этом. Вопрос в том, почему его нет.
Принцип неопределенности
|
Создано 18-10-2014 21:04
|
|
|
ivanpetrov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 07-10-2013
|
в ЕЭС нет ограничений по температуре обратки - штрафов не платят за выше +35, так пшеки нам это и впаривают
|
Создано 19-10-2014 23:16
|
|
|
Iroha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 11-02-2013
|
Меня больше интересует поддержание температуры обратки в дежурном режиме.
Принцип неопределенности
|
Создано 20-10-2014 11:15
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Сегодня пытался запустить вытяжную установку VTS и столкнулся с проблемой:
Частотник LG IC5 на 0,55кВт +соответствующий движок, расключенный в треугольник+шкаф управления VS 21-150 CG 0-1 с трех-скоростным пультом.
Расключил и отпрограммировал согласно инструкциям от VTS. При включении частота в первую секунду начинает резко расти, а затем ограничивается 6,7Гц и все.После локализации проблемы выяснил , что из-за малого времени разгона ток увеличивается до 3,8А (номинал 2,4А) и срабатывает какая-то токовая защита преобразователя. При увеличении в параметрах номинального тока (3,4А), движок раскручивается до требуемых частот, при этом ток двигателя при 50Гц соотвествует где-то 2,1--2,4А. Время разгона изначально стояло 30 сек (параметр ААС).Пробывал увеличивать данный параметр , но ничего не меняется, то есть частоник не реагирует на изменение этого параметра.Что делать дальше не знаю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? помогите
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 11-11-2014 18:42
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
читай инструкцию на пч внимательно, там все есть.
С уважением, LordN.
|
Создано 12-11-2014 19:20
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Вдоль и поперек уже прочел, по диагонали сейчас дочитываю.
Короче не нашел я в мануале такой параметр , который бы из 60 сек, забитых в АСС , превращал бы разгон в 0 сек.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 12-11-2014 22:48
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
мин скорость?
С уважением, LordN.
|
Создано 13-11-2014 10:30
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Все разобрался, проблема решена.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 13-11-2014 18:13
|
|
|
|