MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
У какого производителя мультизональных систем есть запись что система применяется для кондиционирования производственных помещений.
Сейчас прорабатываю проект кондиционирования производственного здания с электропомещениями (РУ, электрощитовых и т.д.).
Стою перед выбором для четырех электропомещений закладывать по два (рабочий и резервный) полупромышленных кондиционера в каждое помещение или две мультизональных системы (рабочую и резервную).
При применении мультизональных систем получится меньше наружных блоков, т.е. для эксплуатации наверное лучше.
Что будет надежнее?
С уважением,
Вадим
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
MIDAV пишет:
Что будет надежнее? |
Надежнее будет по 2 полупрома в каждое помещение.
Цитата |
---|
MIDAV пишет:
При применении мультизональных систем получится меньше наружных блоков, т.е. для эксплуатации наверное лучше. |
Нет не лучше. Толковых спецов по мультизонам немного. И уж явно они в "службе эксплуатации" не отсиживаются.
Кол-во наружных блоков - не есть определяющий фактор для Заказчика (читай человека, "отслюнявливающего" денежку на приобретение оборудования).
А о какой вообще требуемой холодильной мощности идет речь?
Если в диапазоне от 7 кВт до 14 кВт - берите серию PU-P или PUH-P от Mitsubishi Electric.
"Дорабатывать" ничего не придется - там все необходимое уже предусмотрено с завода (подогрев картера, многоступенчатая регулировка конденсации, функция ротации, функция 100%-ного резервирования). Даже ветрозащитные панели есть. И кстати, чертежи их не являются секретом.
Эта серия давно уже себя хорошо зарекомендовала под круглогодичное охлаждение серверных комнат и подобных им.
P.S. в каталоге указана гарантия работы на охлаждение до"-15" на улице - пусть это Вас не смущает - именно при этой температуре завод-изготовитель тестировал свое оборудование - но оно продолжит работать и при более низких температур. Главное - расположите наружки там, где они зимой не будут сильно обдуваться ветром и заносится снегом.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
Спасибо большое за ответ. Сегодня пересчитал на полупромышленные кондиционеры.
К администрации прошу перенести пост ув. Denni Создано: 08-12-2010 22:31 в
тему http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=38201
так как получился случайно дубляж темы
а данную тему удалить.
С уважением Вадим
|