Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Водяная батарея VBR (Systemair).
.: Водяная батарея VBR (Systemair).
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Водяная батарея VBR (Systemair).»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
stvm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
Уважаемые !!! Прошу совета.
Заказчик в последний момент отказался от канального электронагревателя и потребовал заменить его водяным нагревателем. Мне ни разу не приходилось ставить такое оборудование. Ряд вопросов:
как подобрать необходимое оборудование;
как и чем защитить батарею от обмерзания;
Какие вообще здесь подводные камни???

Владимир

Создано 18-02-2003 17:56
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Владимир!
Заходи, дам полную консультацию по REMAK. Думаю, что по SYSTEMAIR будет картина аналогичная.
Михаил
Или позвони...
Создано 19-02-2003 09:38
Наверх
Olga24


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 17-02-2003
а чего там его подбирать то. кол-во тепла есть, осталось самую малость -посчитать расход воды, подобрать трубочки, смесительный узел и дело в шляпе(не забудь только изоляцию s=9мм). защита от обмерзани как обычно - датчики температуры. подводные камни - если плохой теплоноситель (напр. прямоток 55 градусов), то как ни старайся не прогреет . а так они ничем не хуже электро
Создано 19-02-2003 19:23
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
Не забудьте поставить заслонку наружного воздуха с пружиной - при аварийном отключении электричества заслонка закроется. Ну и инструкцию надо четкую написать: чтобы при отключении питания кто-нибудь из персонала сразу бежал сливать воду из грелки, а то порвет.
Низкая температура воды - это действительно беда, равно как и слишком высокая. Наилучший вариант для снижения вероятности замерзания - это когда вода берется от свой автономной котельной. Если контур небольшой, то желательно залить антифриз. Неплохо также, когда перед грелкой стоит рекуператор.
Создано 20-02-2003 00:02
Наверх
stvm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
2 Корд. Большое спасибо за подробную консультацию. Вчера сделал запрос по REMAKу, но пока тишина. Жду постов с нового адреса. Удачи.

2 OLGA & Gonza.
Низкая температура носителя - это действительно м. стать проблемой. Спасибо за предостережение. Но и расчетная температура зимой всего -7. ЮБК.
Пойду к заказчику. Раскрою ему глаза на все + и -.

Создано 20-02-2003 09:59
Наверх
power


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 70
дата регистрации: 23-12-2001
To kord !
Вот ознакомился с проблемой vovastr-а, и решил обратиться к Вам.
У меня ситуация аналогична, надо ставить водянку, а я с расчетами некогда не сталкивался, в нете ничего подходящего не нашел.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно произвести подбор и автоматику.
Спасибо.
Создано 01-05-2003 14:53
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.