stvm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
|
Уважаемые !!! Прошу совета.
Заказчик в последний момент отказался от канального электронагревателя и потребовал заменить его водяным нагревателем. Мне ни разу не приходилось ставить такое оборудование. Ряд вопросов:
как подобрать необходимое оборудование;
как и чем защитить батарею от обмерзания;
Какие вообще здесь подводные камни???
Владимир
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Владимир!
Заходи, дам полную консультацию по REMAK. Думаю, что по SYSTEMAIR будет картина аналогичная.
Михаил
Или позвони...
|
Olga24
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 17-02-2003
|
а чего там его подбирать то. кол-во тепла есть, осталось самую малость -посчитать расход воды, подобрать трубочки, смесительный узел и дело в шляпе(не забудь только изоляцию s=9мм). защита от обмерзани как обычно - датчики температуры. подводные камни - если плохой теплоноситель (напр. прямоток 55 градусов), то как ни старайся не прогреет . а так они ничем не хуже электро
|
Gonza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
|
Не забудьте поставить заслонку наружного воздуха с пружиной - при аварийном отключении электричества заслонка закроется. Ну и инструкцию надо четкую написать: чтобы при отключении питания кто-нибудь из персонала сразу бежал сливать воду из грелки, а то порвет.
Низкая температура воды - это действительно беда, равно как и слишком высокая. Наилучший вариант для снижения вероятности замерзания - это когда вода берется от свой автономной котельной. Если контур небольшой, то желательно залить антифриз. Неплохо также, когда перед грелкой стоит рекуператор.
|
stvm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
|
2 Корд. Большое спасибо за подробную консультацию. Вчера сделал запрос по REMAKу, но пока тишина. Жду постов с нового адреса. Удачи.
2 OLGA & Gonza.
Низкая температура носителя - это действительно м. стать проблемой. Спасибо за предостережение. Но и расчетная температура зимой всего -7. ЮБК.
Пойду к заказчику. Раскрою ему глаза на все + и -.
|
power
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 70
дата регистрации: 23-12-2001
|
To kord !
Вот ознакомился с проблемой vovastr-а, и решил обратиться к Вам.
У меня ситуация аналогична, надо ставить водянку, а я с расчетами некогда не сталкивался, в нете ничего подходящего не нашел.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно произвести подбор и автоматику.
Спасибо.
|