q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Уважаемые коллеги!
Уже много копьев сломано вокруг нововведения фреона R407c, но вот сравнительно недавно все чаще начал сталкиваться с интересной информацией.
Поскольку R407c многокомпонентный фреон, то есть мнения, что при наличии неполной утечки в системе сначала уходят только один (два) компонента, а какие именно неизвесно. Поэтому в случае обнаружения утечки необходимо сливать весь фреон и заправлять новым.
Я не спец. в этом но все-таки берут сомнения.
С интересом выслушаю все мнения!
С уважением,
q1
|
cst
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 28-11-2001
|
Именно так.
Сначала убегают легкокипящие компоненты,
R32 и R125, соответственно остается R134A.
Однако у Бабакина и Стефанчука на стр.61 есть любопытная табличка по результатам исследований "Du Pont", откуда следует, что всё не так страшно.
Мое мнение: если нужно избежать ответственности в гарантийных случаях, то как рекомендуют буржуи менять всё, если стоит задача применить наши светлые головы и золотые руки, то можно и поэкспериментировать.
cst
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Поэкспериментировать то можно, но есть грубый вопрос - кто платить будет? А за неудачные результаты?
Во всех пособиях по 407с стыдливо написано "при утечке удалить остатки фреона из системы" Следует читать - СЛИТЬ в АТМОСФЕРУ! Вот и вертится вопрос: что вреднее для отмосферы:
1. использовать R22 с вредностью 5%
2. сливать "остатки"
А вот вопрос к менеджерам - как изменилась стоимость гарантии в связи с применением R407? Я думаю. что должна возрасти. На сколько? Есть ли у кого нибудь цифры?
Я противник R407 и поддерживаю антиглобалистов в борьбе с Du Pount!
Михаил
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Уважаемый cst!
Если Вас не затруднит, то пожалуйста поподробней.
Все же берут сомнения. Хоть он и многокомпонентный, но все же эти компоненты находятся в перемешеном состоянии.
Уважаемый kord, Ваше мнение мне известно, однако если посмотреть с точки зрения того же Du Pount... Молодцы!!! Это и есть бизнес :)))
Кстати раньше не встречал в инструкциях сливать остатки фреона...
А тема достаточно интересна, в спектре борьбы конкурентов с оборудованием на 407 и 134 фреонах.
С уважением,
q1
P.S. Жаль наш форум покинул уважаемый Allchemi :(((
|
cst
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 28-11-2001
|
Прошу прощения за перерыв.
1. При утечке из паровой фазы уменьшается концентрация R32, поэтому смесь остается негорючей.
2. при утечках и дозаправке энергетическая эффективность остается неизменной, температура и давление нагнетания уменьшаются.
3. после четырех циклов 50% утечки и дозаправки производительность снижается на 9%.
Напоминаю, это цитата из книги, а не руководство к действию.
Успехов, cst
|