Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Стоит задача смонтировать полупром в офисе - эксплуатация будет круглогодичная. Марку пока не выбрали. Но точно на R410.
Холодопроизводительность 7 кВт.
В офисе тесно , монтировать очень неудобно - хотел занизить диаметр газовой трубы. С 5/8 на 1/2.
Вопрос, насколько изменятся условия эксплуатации в холодное время года.
1. Возврат масла улучшится?
2. Давление в точке входа газовой трубы в компрессор, и так низкое зимой, уменьшится.
Что в свою очередь при очень низких температурах приведёт к срабатыванию защиты?
3. Климатические условия города Москвы. Работа только на охлаждение.
С уважением,
Alex2001
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
длина?
С уважением, LordN.
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Длина 20 метров.
1. Если имеет значение: 10м в помещении и оставшиеся 10м "на улице".
2. Посмотрел каталоги некоторых производителей - там уменьшение газовой трубы указано как штатная операция.
Допустимая длина трассы для полупрома при занижении с 5/8 на 1/2 - 30м.
3. Меня смущает как изменится работа кондиционера с заниженным диаметром газовой трубы в режиме охлаждения при низких температурах воздуха зимой ?
4. Возврат масла улучшится?
5. Давление в точке входа газовой трубы в компрессор, и так низкое зимой, уменьшится ?
С уважением,
Alex2001
|