Доброго времени суток, господа.
Контейнер, теплоизолир неплохо, 2*4*2,5=20куб В ЛЮБУЮ погоду(-15 +40) внутри +18-20 и влажн 55-60 не выше не ниже. Бюджет не более 1200 USD на каждый, всего 4 шт на объекте. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Скорее всего контейнеры для БП, подрядчик проводит строит и рем работы в военчасти. Вообще есть что-нибудь на столь малый объем. Заранее благодарю откликнувшихся.
На лето - китайский сплит. На зиму - два осевика. Или просто один осевик. Тупая релейная автоматика. Всё. Про влажность забудьте - за такие бабки решить задачку нереально.
ЗЫ. Чётко требуйте ТЗ по теплопоступлениям от оборудования. Без ентого любые расчеты бессмысленны.
Я когда слышу от инженера "теплоизолир неплохо", у меня непреодолимое желание провод у своей мышки зубами порвать :D
Толщины и материалы слоев ограждающих конструкций, цвет изделия со стороны улицы?
Если контейнер стоял бы в Питере (500-800 Вт/м2 от солнца), толщина сендвича металл/вата/металл 50 мм, цвет белый. То на вскидку мощность теплопоступлений от солнца в безветренную погоду до 500Вт ;)
Ну и согласен с предидущим оратором, тепловыделения от содержимого в письменном виде или нах.
Про осевик на вытяжку тоже согласен, но это на межсезонье. Зимой греть надо)))
А как бюджетный вариант сплита чем плох оконник?
Единственное, что надо сразу понимать, что +18-+20 это сразу слабый испаритель, а значит заправка по перегреву причем после достижения +18 в помещении.
Ну и на минимальную температуру ниже +18 ограничение желательно ввиде спрятанного во внутрях термостата.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
БП-боеприпасы, когда они выделяют тепло, климат нах не нужен :D
Влажность зимой оч сильно волнует, летом все ясно
БОЛЬШЕ интересует оборудование, 20куб-маленький объем, если кто знает, бюджет можно будет увеличить, если грамотно обосновать все + и - , по этому спрашиваю.
ТЗ-внутри +18-20 влаж 55-65 при наруж -15 +40 теплоизол- композит(негорюч)
Заранее спасибо
Справочник проектировщика открой ;)
500 Вт на вертикальное остекление с южной стороны, 800 на горизонтальное.
Прямое + рассеяное излучение.
С севера только рассеяное 50Вт.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
прямо как контейнер БС сотовиков, посмотри их решения, кондиционер с зимним компл.(или два, с согласователем, в зависимости от ответственности объекта), отопитель, увлажнитель, термостаты, релюхи. Подачей воды надо только надо озаботиться, или нах это увлажнение.
Бренды от толщины кошелька)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)