Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Вибровставки на насосах
.: Вибровставки на насосах
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Вибровставки на насосах»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
lexus


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 22-10-2001
Уважаемое сообщество, подскажите обязательно ли устанавливать на насосах Grundfos типа ТР вибровставки или как еще называют компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый. Насколько это регламентируется или требуется нормативными документами.
В проекте не заложены данные устройства, встал вопрос с заказчиком.
В свою бытность работая на крупной ТЭЦ доводилось обслуживать огромные насосы (двигатель по габаритам как маленький автомобиль ) и ни на одном не было подобных вставок.
чистый рабочий насос практически не вибрировал, если появлялась вибрация это означало что в рабочее колесо насоса попал посторонний предмет или развалился подшипник двигателя, что означало аварию и чистку или ремонт насоса.
Что касалось исключения гидроударов при пуске насосов на то были инструкции и правила пуска и перепуска насосв. И никаких вибровставок.

С уважением
Создано 11-02-2009 10:12
Наверх
ВКб


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-03-2009
Уважаемый lexus, компенсаторы на оборудовании устанавливают, обычно, в 3 случаях:
- если оборудование устанавливается на фундамент не жестко, например, на виброизоляторах;
- если в процессе эксплуатации присоединенные трубопроводы могут оказывать неприемлемые нагрузки на корпус оборудования, чаще всего, при тепловых расширениях горячих трубопроводов;
- если оборудование шумо или виброактивно и требуется ограничить распространение шума по присоединенным трубопроводам.
Исходя из этих условий, определяется необходимость и характеристики компенсаторов.
Создано 05-03-2009 16:28
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
ВКб пишет:
компенсаторы на оборудовании устанавливают, обычно, в 3 случаях:

+1
есть еще четвертый - когда заку непофиг сколь проработает насос, т.к. наличие компенсаторов уменьшить срок службы насоса неспособно, а увеличить может запросто.

С уважением, LordN.
Создано 05-03-2009 17:54
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.