Какими цифрами для проектирования электроснабжения пользоваться?
1 На внутренней повехности электроотделения корпуса увлажнителя на наклейке нанесён потребляемый ток в 27А.
2 Там же находится цифра потребляемой мощности в кВт - 18кВт. И 18/(0.4*1.73)=26.0115....А
Вроде бы сходится.
Почему же тогда в мануале рекомендуется кабель сечением 5*16мм. Ведь насколько мне известно его допустимая токовая нагрузка не менее 70А :eek . Для чего такой запас? А представьте какая колбаса в 5*70мм! Именно такие рекомендации на UE095L... При токе в 97А
:sor А ведь допустимая нагрузка на кабель 5*70мм составляет 180А. Вот поэтому и необходимо посоветоваться с практиком(если такие здесь есть)
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Я бы на кабелях не экономил. Особенно, если при этом рекомендует производитель. Мы при монтаже используем кабели всегда с небольшим запасом, чтобы не сильно грелись и все такое...
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
mr_Frodo пишет:
на наклейке нанесён потребляемый ток в 27А |
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы... 8)
С уважением, LordN.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы... |
Для трехфазного увлажнителя на каждый килограмм пара потребляется 1.1А. Соответственно, 27А цифра реальная. Но на практике, при работе увлажнителя с погружными электродами ток часто превышает номинальный, особенно при заполнении цилиндра. Если в воде много железа, то между электродами может возникать пробой с бросками тока. Не зря плавкие вставки на 50А. К тому же сечение 5х16 указано для длинны 20м, т.е. с запасом по падению напряжения в кабеле.
|
mr_Frodo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-01-2009
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы... | Ток там один, впрочем как и мощность...
А вот те самые нюансы в условиях прокладки: металлический перфорированый кабельный канал 200*50. В нём проложатся 6 кабелей для запитки нагрузок 2*27А, 2*70А и 2*97А , от двух одинаковых РП с расстоянием от 18 до 30 метров. Ваше резюме.
|