Запланировано размещение ЦК (7000 м.куб.) офисного 4-х этажного здания (1500 м.кв.) в подвале (55 кв.м.) пристроенного 1-но этажного гаража (автостоянка на 4 машины). Документов, запрещающих такое размещение не нашел, но есть сомнения.
И еще, высота подвльного помещения 1,8 м. Есть ли какие жесткие требования по высоте венткамеры? ЦК не ярусный - смежный, от верха до потолка примерно 1,1 м.
Хотелось бы еще уточнить - есть ли какие действующие нормы по расстоянию от установленного снаружи ЦК до стены ближайшего дома? Рассматривается еще вариант с наружным размещением ЦК (до стены с 3-мя окнами ближайшего адм. здания около 5 м).
AleXa пишет:
Есть ли какие жесткие требования по высоте венткамеры?
главное - в венткамере по периметру сечения цк д.б. место для возможной работы.
типа вытащить вент, фильтр, пройти/протиснуться ниче не отломив мимо см.узла на водяном т/о и т.п.
Важно поднять воздухозабор над землей повыше , не менее 2000мм , что трудно сдеалть из подвала, нужны доп шахта.
Важно бороться с ШУМОМ на всаса , рядом окна
Важно бороться с шумом через перекрытие, сверху помещения с людьми
Важно думать про отвод воды с пола , то есть приямок с насосм, это проблема в подвале
Важно думать о чистоте воздуха забираемого почти с с земли, то есть лишняя стадия очистки
Важно жумать как вытащить из этого подвала деталь когда что то придется менять
Важно думать какую сигнализацию вывести наружу, так как никто не любит бегать в подвал часто, в частности щиток дистанционного управления.
Важно аккуратно развернуться потоком воздуха с минимальными потерями напора, что не всегда удобно при дефиците высоты, то есть как поставить машину относительнно подающей магистрали
Важно не забыть про место для сбора снега от уличной решетки иначе зимой фильтра умрут
то есть внутрення шахта с пониженной скоростью в сечении
В общем много чего Важно но все поймете в процессе
Прошу уточнить по нюансам, может что пропустил.[QUOTE] А вы ничего и не сообщили про ЦК. С другой стороны, вы собираетесь установить технику, не имея о ней ни малейшего представления :sor А как же тех. документация, проект( такие вещи без проекта не делаются)? Или вы уже всё решили , осталось только побороть шум? :)
Проекта пока нет, ведется подготовительная проработка, где размещать ЦК с учетом существующих ограничений:
1) в подвале - высота венткамеры 1,8 м и транзит магистральных ~~ 20 м до вертикального коллектора
2) снаружи - шум (адм. и жилые здания).
Архитектор венткамеру не предусмотрел (здание строящееся).
По поводу оборудования - ЦК WESPER vs AIRWELL c пластинчатым рекуператором и фреоновым охладителем от наружного ККБ с автоматикой Carel, вроде все стандартно.
По моему мнению, для здания общ. плошадью 1500 м.кв. оптимально делать децентрализованную вентиляцию на базе компактных приточек или ПВУ с рекуператором - 4 поэтажные приточки по 1500 м.куб/ч. Приточки размещать в коридоре под потолком, если ПВУ - то в хозкомнатах. Преимущества видятся в экономии на оборудовании, воздуховодах, пож. клапанах, работе, более высокой надежности. Недостатки - нужны более серъезные электр. мощности в случае с электр. нагревом или же место для размещения узла обвязки по воде + их стоимость.
Кондиционирование - VRV 2 шт. (одна на помещения западного фасада здания, другая на помещения восточного).