Уважаемое сообщество поскажите можно ли объединить шахту ДУ из коридоров и шахту общеобменной вытяжки в офисном здании (т.е одна шахта на 2 системы)?
|
Создано 20-07-2008 20:33
|
|
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
было такое у меня на каком-то очень крупном торговом центре. Условие простое - материал шахты целиком, как под дымоудаление, плюс клапаны противопожарные, закрывающие ветку общеобменки в момент срабатывания дымоудаления, автоматика несложная вроде бы
|
Создано 20-07-2008 22:30
|
|
|
alice123
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 21-12-2006
|
Благодарю, за ответ.
|
Создано 21-07-2008 21:30
|
|
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Маенькая деталь - клапана срабатывающие по такому закону назваются клапанмаи Двойного действия и появились на свет менее 2-х лет назад
это НЕогнезадерживающие и НЕдымовые клапана
и просто автоматикой вопрос не решается
Второй вопрос как отсекать вентилятор обшеобенки от шахты при работе дымового , тоже надо стаивть такие хитрые клапана
и главный вопрос как совместить 2-е системы в одном вентиляторе, если у Вас получается значит Вы уже хорошо проектируете.
Возможность совмешения отрицалась почти всеми еще 10лет назад и до сих пор многие уверены что это запарещено, что оибочно
Вопрос экономически выгодный и требует в том числе тех самых клапанов НО/НЗ (норм открыт /норм закрыт) и качественных вентиялторов способных всю жизнь работать без проблем и достойно послужить при пожаре те самые 2-а часа 600С
Все это железо конечно есть , но в рекламе не нуждается :D :D :D
|
Создано 23-07-2008 20:11
|
|
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
Цитата |
---|
Andronov пишет:
Маенькая деталь - клапана срабатывающие по такому закону назваются клапанмаи Двойного действия и появились на свет менее 2-х лет назадэто НЕогнезадерживающие и НЕдымовые клапанаи просто автоматикой вопрос не решается |
Где бы можно было ознакомиться с вопросом подробнее? Дайте ссылочку плиз.
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Создано 24-07-2008 10:19
|
|
|
eugene.m
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 12-07-2003
|
Такой вариант допустим, но были случаи, когда местные пожарники были категорически против такого изящьного решения, так что надо с пожарниками сначала согласовать.
|
Создано 29-07-2008 08:49
|
|
|
denker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 08-10-2003
|
Цитата |
---|
Ziggurat пишет:
Условие простое - материал шахты целиком, как под дымоудаление, плюс клапаны противопожарные, закрывающие ветку общеобменки в момент срабатывания дымоудаления |
и это правильно
Цитата |
---|
Andronov пишет:
Второй вопрос как отсекать вентилятор обшеобенки от шахты при работе дымового , тоже надо стаивть такие хитрые клапана |
огнезадерживающими нормально открытыми при работе общеобменки клапанами и закрывающимися при пожаре
Цитата |
---|
Andronov пишет:
и главный вопрос как совместить 2-е системы в одном вентиляторе, если у Вас получается значит Вы уже хорошо проектируете. |
шо за дикость, использовать вентилятор системы дымоудаления для общеобменки.
Используется только шахта дымоудаления в качестве вертикального коллектора системы общеобменной вентиляции.
|
Создано 11-08-2008 15:05
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Экономия на средствах индивидуальной защиты зачастую приводит к нежелательным последствиям.
|
Создано 11-08-2008 21:44
|
|
|
vishok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-04-2009
|
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. Делаю расчет дымоудаления из лифтового хола. В шахте на каждом этаже(16-ти эт жилой дом) выступают ригели(коэффициент сопротивления=2). Вопрос: какое сопротивление(Па) на ригели нужно учесть при суммировании всех сопротивлений и подборе вентилятора. Или ригели вообще не учитывать?
|
Создано 29-07-2009 10:37
|
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Задайте вопрос на http://forum.abok.ru/ проектанты там пасутся.
Но сначала с терминологией разберитесь.
Цитата |
---|
vishok пишет:
расчет дымоудаления из лифтового хола. В шахте на каждом этаже(16-ти эт жилой дом) выступают ригели(коэффициент сопротивления=2). Вопрос: какое сопротивление(Па) на ригели нужно учесть при суммировании всех сопротивлений и подборе вентилятора. Или ригели вообще не учитывать? |
Какая шахта? Лифтовая :o
Хол это в смысле предлифтовая площадка для ожидания людьми лифта?
Че за коэффициент сопротивления ригеля? Вы его где взяли? Если действительно для вашей строительной конструкции посчитан коэффициент, то в том же документе должен быть и метод его использования.
А вообще мне всегда "Справочник проектировщика" помогал...
Лежит в разделе "книгохранилище" вышеобозначенного форума.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 29-07-2009 11:02
|
|
|
ТехОтдел
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 24-04-2005
|
Что бы не плодить новую тему напишу здесь.
Вопрос будет о системе дымоудаления.
Есть два кинозала соединённые между собой общим воздуховодом дымоудаления, вот так:
подрядчик утверждает, что через клапана дымоудаления будет реверсивная передача низкочастотного звука (стрелки на рисунке).
Ситуация такая, что стены между залами изготовлены из пенобетона, и обшиты со стороны каждого зала минеральной ватой 5 см+два листа гипсокартона.
Мы утверждаем. что этого мало, они утверждают, что хватит. И проблемы со звуком после открытия будут именно через дымоудаление...
|
Создано 01-08-2009 22:16
|
|
|
|