Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Воздухораспределение 2
.: Воздухораспределение 2
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Воздухораспределение 2»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kostya_


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 24-05-2006
Есть настойчивое желание совместить приток воздуха и закладной свет в подвесном потолке. При этом минимизировать опуск потолка. Как Вы считаете, будет ли работать приведенная ниже схема? Какие возможны косяки? Какие решетки лучше поставить - что то типа Аркос 1 АРС или SystemAir Sinus DR-1001
Приток воздуха от SystemAir VR700 150-300 м3/час. Помещение 8,5х7,5х3 м. Подающий воздуховод c щелевыми решетками за подшивным потолком по длинной стене. Забор от противоположной. Будет ли при таком варианте вентилироваться вся комната?
Создано 29-11-2006 03:00
Наверх
SvyturyS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 24-08-2005
Картинка не грузицца :sor
Создано 29-11-2006 09:33
Наверх
SvyturyS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 24-08-2005
Вроде бы все правильно сделано. Решетки советую АРС, дешевле и есть в наличии. Вас наверное смущает, что под приточными решетками может образоваться застойная зона?
Создано 29-11-2006 10:34
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
А если скорость воздуха сделать побольше и щелки опустить пониже, то пыль на светильниках скапливаться не будет. :) Шутка :)

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 29-11-2006 12:00
Наверх
Kostya_


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 24-05-2006
Смущают следующие вещи
1. Не будет ли создавать 5 см. бортик завихрений, которые будут мешать нормальному расперделению возд. струи.
2. Будет ли довольно тонкая струя из решетки шириной 4 см доходить до противоположного конца помещения (расстояние 7 м)
3. Почему никто из компани, с которыми я общался не прелагал так сделать. а говорили - либо вентиляция - либо подсветка :D
Создано 29-11-2006 16:22
Наверх
jetcool


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
Цитата
Kostya_ пишет:
довольно тонкая струя из решетки

Это не совсем так. Несмотря на щелевое исполнение воздухораспределителя, поток воздуха, выходящего из решетки, неоднонаправлен. Дело в том, что конструктивно регулирующий/направляющий аппарат решетки имеет округлую форму, что заставляет струю выходить не перпендикулярно плоскости решетки, а под углом. Ежели снять эти направляющие (либо купить без них), то распределение воздуха происходит вообще без направляющего аппарата, сиречь - как через дырку в воздуховоде. И в этом случае отклонение воздушного потока от оси выхода воздуха из щели также значительно и достигает 30 градусов. То есть по-любому воздух будет "долбиться" в Ваш бортик. Это не очень хорошо, но не криминально. При небольшой скорости струи беспокоиться, по большому счету, не о чем.
Цитата
Kostya_ пишет:
Будет ли довольно тонкая струя из решетки шириной 4 см доходить до противоположного конца помещения

Не будет. В общем, и не надо - Вам нужно соблюсти распределение приточного воздуха максимально удаленно от зон вытяжек, чтобы минимизировать застойные зоны по помещениям. И всё. В любом случае у Вас реализуется воздухообмен перемешиванием, и вам нет необходимости "пробивать приток " на всё пространство комнаты.

С уважением, jetcool
Создано 29-11-2006 19:52
Наверх
Kostya_


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 24-05-2006
Спасибо!
Создано 29-11-2006 22:47
Наверх
Andronov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
А мне штука очень понравилась и если так уж бортик межает то можно и прикрыть светильник прозрачным листом , которы ГЛАДКО обойдет бортик, пропустит свет и от пыли все уберет.
Создано 29-11-2006 23:23
Наверх
jetcool


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
Цитата
Andronov пишет:
А мне штука очень понравилась

Аналогично. Дизайнерски придумано классно.

С уважением, jetcool
Создано 30-11-2006 06:17
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.