Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Системы вентиляции и пожарные отсеки
.: Системы вентиляции и пожарные отсеки
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Системы вентиляции и пожарные отсеки»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Leon-iD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
Здравствуйте!

Пожарный эксперт зарещает делать одну систему вентиляции,
обслуживающую два пожарных отсека.

Ссылается на п. 10.6 и п. 4.102 СНиП 2.04.05-91*.
Но лично я с этими пуктами не согласен, т. к. там нет
явного запрета на такие решения.

Может ли кто-нибудь дать ссылку на норматив, который явно это запрещает?
Создано 27-11-2006 09:36
Наверх
jetcool


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
п. 4.102 СНиП 2.04.05-91*: ".......помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены....."
Ну, вот вам и запрет. Кстати, СНиП этот устарел. Вместо него СНиП 41-01-2003.
"....7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение."




С уважением, jetcool
Создано 27-11-2006 14:25
Наверх
Leon-iD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
Спасибо!
7.2.6 похоже на правду, но все равно для меня загадка "следует предусматривать отдельными".

Кстати венткамеры никакой нету, оборудование - руфтопы.
Создано 27-11-2006 15:39
Наверх
ventmaster2005


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
jetcool, не соглашусь, что СНиП 2,04,05-91* устарел, до сих пор МинЮст не принял 41-01-2003. А СНиП 2.04.05-91* отменили...забавно у нас все :)

С уважением, ventmaster2005

С уважением, ventmaster2005
Создано 28-11-2006 00:14
Наверх
jetcool


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
Цитата
ventmaster2005 пишет:
не соглашусь, что СНиП 2,04,05-91* устарел

А ИГАСН за его использование дрючит..... мол, читайте нормативную документацию.....

С уважением, jetcool
Создано 28-11-2006 04:43
Наверх
Leon-iD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
А в Питере пожарные работают по 2.04.05-91*.
За остальное дрючат =))
Создано 28-11-2006 09:37
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
Цитата
Leon-iD пишет:
в Питере пожарные работают по 2.04.05-91*.

Зато вневедомственная экспертиза принимает по 41-01-2003. А в СЭС так говорят: мы работаем по обоим СНиПам - который строже, тот и применяем :)
Создано 28-11-2006 10:50
Наверх
ventmaster2005


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
:) СЭС всегда выбирает тот СНиП по которому им легче получить денежку :)
В Москве, в зависимости от района, разные районные СЭС по разным СНиПам работают :) ВЕСЕЛО! hammer

С уважением, ventmaster2005

С уважением, ventmaster2005
Создано 29-11-2006 01:29
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.