Здравствуйте!
Пожарный эксперт зарещает делать одну систему вентиляции,
обслуживающую два пожарных отсека.
Ссылается на п. 10.6 и п. 4.102 СНиП 2.04.05-91*.
Но лично я с этими пуктами не согласен, т. к. там нет
явного запрета на такие решения.
Может ли кто-нибудь дать ссылку на норматив, который явно это запрещает?
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
п. 4.102 СНиП 2.04.05-91*: ".......помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены....."
Ну, вот вам и запрет. Кстати, СНиП этот устарел. Вместо него СНиП 41-01-2003.
"....7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение."
С уважением, jetcool
|
Leon-iD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
|
Спасибо!
7.2.6 похоже на правду, но все равно для меня загадка "следует предусматривать отдельными".
Кстати венткамеры никакой нету, оборудование - руфтопы.
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
jetcool, не соглашусь, что СНиП 2,04,05-91* устарел, до сих пор МинЮст не принял 41-01-2003. А СНиП 2.04.05-91* отменили...забавно у нас все :)
С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
ventmaster2005 пишет:
не соглашусь, что СНиП 2,04,05-91* устарел |
А ИГАСН за его использование дрючит..... мол, читайте нормативную документацию.....
С уважением, jetcool
|
Leon-iD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 19-05-2005
|
А в Питере пожарные работают по 2.04.05-91*.
За остальное дрючат =))
|
Gonza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
|
Цитата |
---|
Leon-iD пишет:
в Питере пожарные работают по 2.04.05-91*. |
Зато вневедомственная экспертиза принимает по 41-01-2003. А в СЭС так говорят: мы работаем по обоим СНиПам - который строже, тот и применяем :)
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
:) СЭС всегда выбирает тот СНиП по которому им легче получить денежку :)
В Москве, в зависимости от района, разные районные СЭС по разным СНиПам работают :) ВЕСЕЛО!
С уважением, ventmaster2005