Господа специалисты по проектированию вентиляций и отоплений откликнитесь!
Являясь председателем правления ЖСК столкнулся со следующей проблемой:
некое ОАО Х, являясь поставщиком тепловой энергии в наше ЖСК присылает мне проект договора с приложением. приложение посвященно расчету теплопотерь по трассе. Смотрю - у них получается, что в летние месяцы потери в три раза выше, чем зимой! трасса у меня - подземная, утепленная, глубина 2 метра, длинна 110 метров, трубы - сотка. потери тепла расчитанные этими "робятами" - зимой порядка 5 %, летом 17%. :o
Неужели ТАКОЕ может быть ("робята" ссыаются на нехилые источники - ФЭК, Роскоммунэнерго и т.д., хотя методику расчета не приводят)
а вы что, собираетесь оплачивать их потери?
по-моему в каждом доме должен стоять теплосчетчик, по которому и производятся расчеты не за отпущенное тепло, а доставленное до потребителя.
письменно запросите методику расчета со ссылкой на первоисточники, тогда и говорить можно будет о чем-то...
Павел МК пишет:
потери тепла расчитанные этими "робятами" - зимой порядка 5 %, летом 17%.
Неужели ТАКОЕ может быть ("робята" ссыаются на нехилые источники - ФЭК, Роскоммунэнерго и т.д., хотя методику расчета не приводят)
тут видимо простая математика.
потребление тепла зимой больше потребления тепла летом, потери либо = константе, либо тоже уменьшаются, но в меньшей пропорции. потому и в процентном соотношении потери летом выше чем зимой.
а вообще
Цитата
vko пишет:
а вы что, собираетесь оплачивать их потери?
vko пишет:
по-моему в каждом доме должен стоять теплосчетчик, по которому и производятся расчеты не за отпущенное тепло, а доставленное до потребителя.
тут вот какая история:
теплосчетчик стоит в подвале, а граница балансовой принадлежности тепловых сетей - 110 метров от дома. Из-за этого весь сыр-бор. Акт о разграничении был подписан ещё до меня.
Методику расчета предоставить отказываются. Вот я и подумал может кто подскажет какие нормативные документы это регламентируют?
В качестве первоисточника предолжили РД 34.09.255-97 "Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях", но там не совсем расчёт, а скорее методика определения экспериментальным путем.
обычная. по-моему, история...
честно говоря, точных ссылок на нормативные документы нет и не знаю точно, есть ли такие..Дело не в нормативах, ведь бьют не по паспорту, а по морде. Так и здесь - нормативы нормативами, а вы должны платить за фактическое потребленное тепло с учетом теплосети в 110 метров. Система 2-х или 4-х трубная?
какие варианты?
1. найти утвержденные нормативы макс. допустимых потерь тепла для теплосетей, помнится, что-то когда-то видел :)
2. пренести теплосчетчик в теплокамеру
3. измерить фактические теплопотери теплосети и оформить актом.
конечно п.п.2 и 3 малоосуществимы, но... мало ли :)
To Павел МК
Плохи Ваши дела. Документы составлены в пользу "Поставщика". Разве корректно ставить вопрос: "мне принадлежит 100м трубы и тепловое хозяйство дома, но за трубу платить я не хочу"? Завтра вы откажетесь платить за отопление лестничных клеток...
Рекомендую следующее:
1. Искать ответы не в технической, а в юридической плоскости.
2. Проштудируйте правила установки приборов учета - кажется там должен быть пункт о том, что они должны быть установлены на границе разграничения.
3. Попробуйте добиться, чтобы теплотрасса состояла на балансе "поставщика". Пока теплотрасса ваша, еще и штраф могут выписать за большие потери энергоресурсов.
4. Не ссорьтесь с поставщиками - себе будет дороже - например, отключат ввиду отсутсвия договора, а захотите включить тепло - выставят условие: "заменить изоляцию на теплотрассе для исключения сверхнормативных потерь".
Удачи.