Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Распределитель парожидкостной смеси.
.: Распределитель парожидкостной смеси.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Распределитель парожидкостной смеси.», Определение размера смасительной камеры
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
roolf


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 29-01-2006
Добый день!

Сталкнулся с проблемой определения геометрических размеров распределителя-смесителя парожидкостной смеси с шайбой.
У кого есть методика расчета? Очень важно! В частности размер смесительной камеры.
Я знаю, что Д.Г.Замков этим занимался."Сравнительная оценка эффективности работы распределителей хладагента по параллельно подключенным теплообменным аппаратам холодильной установки."

The road to success is always under construction.
Создано 02-04-2006 12:18
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Цитата
roolf пишет:
В частности размер смесительной камеры.


А что там смешивается, позвольте полюбопытствовать?
Создано 03-04-2006 14:21
Наверх
roolf


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 29-01-2006
Люблю иронию.

Вообще-то я не выдумываю новую терменологию, но на сколько я понимаю, смешивание подразумевает получение равномерно смешаной парожидкостной смеси, ведь распределители с шайбой не гравитационные. А если система работает также по принципу теплового насоса, то происходит смешивание сконденсировавшегося хладогента, выходящего с отводов распределителя.

The road to success is always under construction.
Создано 04-04-2006 08:49
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Надеюсь что выражу общее мнение.
Здесь специалисты предпочитают пользоваться готовыми (заводскими) смесителями/распределителями. У нас они РЕФНЕТАМИ называются.
Было где-то обсуждение возможности изготовления рефнетов кустарным способом. Насколько помню - признано было экономически нецелесообразным.
Купите готовый рефнет. обмерьте и конструируйте.
Михаил
Создано 04-04-2006 11:27
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Не понимаю.
Как можно смешать пар с жидкостью? А-ля "Боржом"-134а?

Вы имеете ввиду дросселирующую шайбу?
Так после нее пар проскакивать не должен.
Создано 04-04-2006 14:07
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Я тоже не врублюсь о чём речь.
Просто любопытно стало. В рефнетах что, дроссельные вставки и камеры смешения есть? а зачем?
Распределитель хладагента по параллельным испарителям - в просторечии паук - а там-то какие шайбы и камеры смешения? Не догоняю.
Кто знает, подскажите, о чём, всё-таки, идёт речь. для чего нужно смешивать пар с жидкостью?

А.С.
Создано 04-04-2006 14:33
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
To Kroudion
Вопрос действительно очень важный.
Речь идет о том, что после дросселирования образуется парожидкостная смесь. в смысле - в холодилке.
И вот эту смесь следует разделить на несколько порций (каждую порцию в свой аппарат - внутренний блок VRF или в свой контур воздухоохладителя) так. чтобы и жидкостная и газовая фаза делились пропорционально.
Вот эта пропорциональность и есть основное НОУ-ХАУ фирменных рефнетов.
В промышленных воздухоохладителях такая задача решается просто - путем установки "паука", который имеет калиброванные дюзы, а вот в кондиционировании все сложнее.
Михаил
Создано 04-04-2006 17:28
Наверх
roolf


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 29-01-2006
Спасибо большое Михаил.

Существует несколько типов распределителей (пауков):
Один из них - "вихревой", работающий на принципе восстановления величины давления Вентури. Распределитель обеспечивает минимальное снижение давления и минимальную турбулентность.
Второй - "диафрагменный", который меня интересует, это распределитель с перепадом давления [URL=http://www.sporlan.com/20-10.htm]Sporlan
Третий - "Центробежный"
Четвертый - "Коллекторный"
..
..
..
..

Если у кого-нибудь все-таки есть методика расчета, прошу помочь.

Очень нужно!

The road to success is always under construction.
Создано 04-04-2006 19:09
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Извините, тупой, никак не пойму. А праздное любопытство не даёт покоя.
Цитата
roolf пишет:
Один из них - "вихревой", работающий на принципе восстановления величины давления Вентури. Распределитель обеспечивает минимальное снижение давления и минимальную турбулентность.

Т.е. вихрь, обеспечивающий минимальную завихренность, "на принципе восстановления величины давления Вентури." Звучит научно и загадочно, полез в параллельный мир, может там понятнее будет, однако :sor
Назначение всех пауков, с которыми мне приходилось иметь дело, было раздать поровну всем испарителям сдросселированного жидкаря, и тут главное, чтобы трубки от паука были одного и того же сечения и длины. Если нужно с одного паука загрузить испарители разной производительности и при этом сэкономить на ТРВ, то лучше соорудить нечто вроде коллектора и из него разными капиллярками запитать испарители. Как рассчитать капиллярку можно узнать здесь.

В рогатульках за 160 евро, именуемых рефнетами, калибровочных отверстий что-то не упомню, может невнимательно рассматривал. Понял так, что их назначение разделить поток хладагента на равные части с минимальным дросселирующим эффектом. Такая рогатулька сама по себе дороже, чем два ТРВ, и применять их имеет смысл только в тех системах, для которых её и придумали, т.е. там, где есть длинные трассы сдросселированной жидкости. Зачем их рассчитывать - не понимаю.
Kord, если не прав, поправьте.

А.С.
Создано 05-04-2006 17:50
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
To Kroudion
Прав частично. Или пости полностью
Насчет паука - те. которые мне встречались. имели калиброванные дюзы, а капиллярки могли быть разной длины. Но это частный случай. В главном - Вы правы.
Насчет рефнетов - даже и думать не хочу. Ставить надо то, что в документации прописано.
А как в них распределение потока идет - см. выше.
Михаил
Создано 05-04-2006 18:56
Наверх
roolf


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 29-01-2006
Кажется мы залазим в дебри, а ведь дело обстаит проще.
Заказал я ребристый испаритель для установки кондиционирования воздуха, вместе с пауком с форсункой, диаметр которой я подбираю по потоку хладагента или по мощности испарителя, как вам будет угодно.
Конд. при запуске в режиме "холод" при высоких темпер. конденсации начинал просто беситься, давление подскакивало и опускалось, какбуд-то воздух в системе, что было исключено. При более детальной проверке обнаружилось что в часть трубок распределителя, теплые, а часть холодные. При еще более детальной проверке выяснилось, что форсунка, внутри распределителя установленна не паралельно сечению распределителя, а под небольшим углом, из-за чего происходила инжекция пара из одних контуров в другие. После замены паука-распределителя работа установки наладилась.
Тут надо подчеркнуть, что распределители кустарного производства, характерискик которых у меня нет.
После этого случая я заказал два испарителя ребристых, один с 10 подводами смеси, а другой с 9. Расстояние от форсунки до направляющего конуса в пауках было разное.
Вот и стоит в задачниках вопрос о расчете этого распределителя.

А все это из-за экономии каких-то 30-40$

The road to success is always under construction.
Создано 20-04-2006 17:52
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Цитата
roolf пишет:
Кажется мы залазим в дебри, а ведь дело обстаит проще.

Разве?
Цитата
roolf пишет:
два испарителя ребристых, один с 10 подводами смеси, а другой с 9. Расстояние от форсунки до направляющего конуса в пауках было разное.
Вот и стоит в задачниках вопрос о расчете этого распределителя.

Задача отнюдь непростая.
Цитата
roolf пишет:
А все это из-за экономии каких-то 30-40$

А это уже ответ.
Из чисто спортивного интереса задачу двух испарителей можно было бы и решить. Но я бы не стал решать её калибровочными отверстиями (а где их взять? использовать дюзы ТРВ? тогда проще эти ТРВ и применить), я бы использовал капилляр.

А.С.
Создано 24-04-2006 12:56
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.