Господа не подскажите ли?
есть магазин с подвалом (склад обувь) соединенные между собой лестницой в зале.
система вентиляции раздельная,то есть для зала своя,для подвала своя.
Дак вот пожарники хозяину сказали..ничего не знаем есть лестница в зале делайте
в подвале дымоудаление..
весь снип перерыл подобного требования не нашел.
или может я туп?!
|
vko
И это ещё не всё.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
|
Нужно почитать не только СНиП, но и НПБ. Если ничего не найдете, то и делать не надо. При согласовании проекта пожнадзор должен аргументированно (со ссылками на нормы) указать нарушение. Во-первых, не факт, что они нарушенную норму найдут, во-вторых, не факт, что они на эту норму правильно будут ссылаться.
А вот, если они сделают замечания "по делу", тады Ой :D
/I'll be back./
|
vrun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 24-03-2005
|
Спасибо..
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
Лестница здесь не при чём. Основной критерий - наличие помещений в подвале с постоянным нахождением людей.
|
vrun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 24-03-2005
|
to ss23
а вот как вы объясните пункт снипа
-складские и производственные помещения (офис входит в производственные???
на мой взгляд нет)
-лестница проходит через бывшее противопожарную стену)))
с уважением
|