BAZIS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 28-01-2005
|
Здравствуйте! Подскажите есть ли ограничения по скорости в трубах побвязки воздухонагревателей? Одни советуют брать диаметр как у калорифера (при подсоединении), другие - брать больший диаметр и подсоединяться к калориферу через переходник. Вообщем, если диаметр не увеличивать (в моём случае dy32), то скорость получается 1,8м/с. Не много ли? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Надо жить играючи...
|
Создано 21-02-2005 16:05
|
|
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Ничего товарищ не бойтесь, чем выше скорость тем веселей. Итак 1-е НО. Шум в трубах , Вам не указ так как вентилятор громыхает громче любого саксофона - узла обвязки. 2-е НО сопротивление самой обвязки , так опять не страшно ведь Ваше хулиганство вызвано только желанием сэкономить стоимость арматуры и работы , то есть максимум 3-4 метра трубы зажато. А это несопоставимо с потерями в клапане и самом нагревателе. Чтобы Вам было легче нарушать каноны добавлю , что 1-е в калорифере скорость до 2,0 м/сек разрешается и длина хода может при этом 10,0 метров быть. Дополню 2-е , чем скорость выше тем грязь меньше осаждается .
|
Создано 21-02-2005 16:26
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
"Дополню 2-е , чем скорость выше тем грязь меньше осаждается . " и тем быстрее датчик среагирует на опасность.
С уважением, LordN.
|
Создано 21-02-2005 17:37
|
|
|
BAZIS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 28-01-2005
|
Вот спасибо!!! Бальзам на душу!!! А то ночей не спал, всё думал))) Ещё раз спасибо!!! Приятно иметь дело с грамотными людьми. До связи!!!
Надо жить играючи...
|
Создано 21-02-2005 19:00
|
|
|
BAZIS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 28-01-2005
|
У меня к вам ещё есть вопрос: как считаете потери давления в клапане? Корректно ли брать коэф.местного сопротивления трёхходовых кранов из наших справочников? Или "пытать" представителей оборудования?
Надо жить играючи...
|
Создано 21-02-2005 19:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
знающий люд утверждает, [квс клапана] >= [(квс всего остального.) / N]
где N = от 1.5 для больших перепадов и 3...4 для маленьких.
С уважением, LordN.
|
Создано 21-02-2005 20:52
|
|
|
BAZIS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 28-01-2005
|
Можно подробнее: что значит "перепады" и что значит "большие"? Спасибо!
Надо жить играючи...
|
Создано 22-02-2005 14:42
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
маленькие от 0,2...0,3 бар и ниже
большие от 0,5...0,6 и выше
если ничего не напутал - тогда так.
С уважением, LordN.
|
Создано 22-02-2005 16:25
|
|
|
BAZIS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 28-01-2005
|
Т.е. клапан нужно подбирать исходя из величины потерь в контуре(без клапана)? С чего всё началось: надо насосы в обвязку подобрать. Врлде бы всё понятно вцелом, а в ньюансах загвоздки. Подскажите пожалуйста. В двух словах, хотя бы.
Надо жить играючи...
|
Создано 25-02-2005 15:19
|
|
|
|
Dusha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 524
дата регистрации: 17-11-2002
|
BAZIS, пошу Вас покапаться в старых темах, т.к. эту тему уже очень грамотно обсудили. Ещё раз прошу посмотрите внимательно тема очень важная.
С уважением, Андрей.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
|
Создано 25-02-2005 19:23
|
|
|
|