Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Возможность установить Mitsubishi
.: Возможность установить Mitsubishi
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Возможность установить Mitsubishi»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Mak


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 12-01-2003
Ув. сообщество.

Кто может подсказать (если можно быстрее) в таком вопросе:

Нужно поставить сплиты в серверную (Qх 5кВт). Проектировщик закладывает сплит с низкотемпературным комплектом, что очень дорого. В здании есть паркинг куда можно вывести нар. блок, но проектировщик не хочит этого делать. Аргументы перепад - 3,8 м (между блоками) и длина трассы 20м. Говорит, что у Mitsubishi такого оборуд. нет, так ли это?

Заранее благодарен за ответы.
Создано 18-04-2003 13:19
Наверх
orfey


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
Врет Ваш проектировщик. У ME есть всё:)
все системы с наружними блоками MXZ подходят в Вашем случае.
Для MXZ-18TV - полная максимальная длина 30 м
Перепад высот - 7 метров
Для MXZ - 32SV:
- полная максимальная длина 60 м
- перепад высот 10 м

тоже самое для холодных моделей
все MUX´ы тоже Вам подходят

Не забывайте - это оборудование мультисплит систем. Соответственно на лишних коллекторах от наружки должны стоять заглушки.
Теперь в серверной должно быть 50% резервирование оборудования - читаете в СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"


В Вашем случае:
MUX-20TV + 2 вн. блока MSC-09RV
в сумме будут давать - 5,1 кВт


Есть ещё MrSlim - но это дороже. Достаточно того, что уже написано выше.
Создано 18-04-2003 13:58
Наверх
stvm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
Почему нет?

FDKN 258 CEN. Это MHI. Что-то такое же есть и у МЕ.
Длины до 30 м. И перепады 5м(или 10, не помню). Это оборудование дороже, чем "бытовая" серия, но это не избавляет от необходимости ставить низкотемпературный комплект.
Создано 18-04-2003 13:59
Наверх
biocond


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
Добрый день.

По поводу кондиционера серии FDKN-C/H (MHI):
1. Перепад по высоте - 15м (если наружный блок ниже) и 30м (если наружный блок выше).
2. По длине трассы - 30м (max).

В данном случае она идеально подходит.

С уважением, Зайнулин Юрий.
Тел.: 937-7220
Создано 18-04-2003 14:34
Наверх
q1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
Мульти-сплит в серверную? Резервирование??? Оригинально! Голь на выдумки хитра!

С уважением,
q1
Создано 18-04-2003 16:07
Наверх
stvm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
2 biocond.

Ну перепад по высоте в 30 м - это толлько для 308 теплых. Для 208 и 258 и для 308 холодных Handbook дает только 20.
Создано 18-04-2003 18:19
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
По моему это какой-то гон.

Сплит с низко температурной опцией, из дешевых, не может стоить дороже МЕ/MHI + трасса 20м, перепад... Может только высоко внешний блок ставить?

С уважением, LordN.
Создано 19-04-2003 09:07
Наверх
barstou


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 99
дата регистрации: 11-10-2002
Вообще я бы не стал рисковать ставить в серверную (если это конечно не серверная офиса на 10 человек) сплит. Только шкаф точного контроля. Наружник в паркинг - это заманчиво конечно, но все таки... Хотя если у вас не так уж холодно зимой, то можно. Увлажнение в серверное - не лишнее. Когда влажность низкая (а при охлаждении воздух осушается), пылинки заряжаются и могут вызывать всякие проблемы с оборудованием.
Создано 20-04-2003 01:33
Наверх
biocond


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
Добрый день.

Кстати, на теплой серии FDKN уже встроен заводской зимний комплект.
У Вас не будет головной боли по установке подогрева масла в картере компрессора и регулятора скорости вентилятора.

С уважением, Зайнулин Юрий
Тел.: 937-7220
Создано 21-04-2003 10:27
Наверх
Mak


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 12-01-2003
Благодарю всех за ответы.
К barstou.
На счет увлажнения я с Вами согласен на 100%, но есть ограничения по деньгам (согласитесь весомый аргумент для Заказчика).

И все таки более точно спрошу:
Есть ли марка конд. у "МН" (кассетник или настенник) только на холод, без низкотемп-го комплекта (нар. блок все таки посьтавим в паркинг, там зим. + 12) на параметры L=20м, h=3,8м. (мультисплит система не нужна).

Создано 21-04-2003 12:17
Наверх
biocond


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
Добрый день.

Кондиционеры настенного типа:
FDKN258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).

Кондиционеры кассетного типа (дистанционное управление):
FDTN208CEN
Мощн. охл.=5,0кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
FDTN258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).

Кондиционеры кассетного типа (управление с помощью проводного пульта):
FDT208CEN
Мощн. охл.=5,0кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 20м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
FDT258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 20м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).

Эти модели без зимней доработки, сборка Япония.

С уважением, Зайнулин Юрий.
Тел.: 937-7220

P.S.: Если нужна дополнительная информация, можете связаться по данному телефону.





Создано 21-04-2003 12:47
Наверх
Mak


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 12-01-2003
К biocond.

Спасибо, помогли.
связаться не получится я из Украины, далековато :)
Создано 21-04-2003 14:35
Наверх
KUKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 18-04-2003
Не обязательно искать конкретную модель настенной сплит системы, при необходимости на трассу ставится маслоподъёмная петля. Она не требует больших затарат, т.к. её стоимость мала некторые фирмы ставят ее вместе со стандартным монтажем.
Создано 24-04-2003 13:15
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.