Ув. сообщество.
Кто может подсказать (если можно быстрее) в таком вопросе:
Нужно поставить сплиты в серверную (Qх 5кВт). Проектировщик закладывает сплит с низкотемпературным комплектом, что очень дорого. В здании есть паркинг куда можно вывести нар. блок, но проектировщик не хочит этого делать. Аргументы перепад - 3,8 м (между блоками) и длина трассы 20м. Говорит, что у Mitsubishi такого оборуд. нет, так ли это?
Заранее благодарен за ответы.
|
Создано 18-04-2003 13:19
|
|
|
orfey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
|
Врет Ваш проектировщик. У ME есть всё:)
все системы с наружними блоками MXZ подходят в Вашем случае.
Для MXZ-18TV - полная максимальная длина 30 м
Перепад высот - 7 метров
Для MXZ - 32SV:
- полная максимальная длина 60 м
- перепад высот 10 м
тоже самое для холодных моделей
все MUX´ы тоже Вам подходят
Не забывайте - это оборудование мультисплит систем. Соответственно на лишних коллекторах от наружки должны стоять заглушки.
Теперь в серверной должно быть 50% резервирование оборудования - читаете в СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
В Вашем случае:
MUX-20TV + 2 вн. блока MSC-09RV
в сумме будут давать - 5,1 кВт
Есть ещё MrSlim - но это дороже. Достаточно того, что уже написано выше.
|
Создано 18-04-2003 13:58
|
|
|
stvm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
|
Почему нет?
FDKN 258 CEN. Это MHI. Что-то такое же есть и у МЕ.
Длины до 30 м. И перепады 5м(или 10, не помню). Это оборудование дороже, чем "бытовая" серия, но это не избавляет от необходимости ставить низкотемпературный комплект.
|
Создано 18-04-2003 13:59
|
|
|
biocond
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
|
Добрый день.
По поводу кондиционера серии FDKN-C/H (MHI):
1. Перепад по высоте - 15м (если наружный блок ниже) и 30м (если наружный блок выше).
2. По длине трассы - 30м (max).
В данном случае она идеально подходит.
С уважением, Зайнулин Юрий.
Тел.: 937-7220
|
Создано 18-04-2003 14:34
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Мульти-сплит в серверную? Резервирование??? Оригинально! Голь на выдумки хитра!
С уважением,
q1
|
Создано 18-04-2003 16:07
|
|
|
stvm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 02-08-2002
|
2 biocond.
Ну перепад по высоте в 30 м - это толлько для 308 теплых. Для 208 и 258 и для 308 холодных Handbook дает только 20.
|
Создано 18-04-2003 18:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
По моему это какой-то гон.
Сплит с низко температурной опцией, из дешевых, не может стоить дороже МЕ/MHI + трасса 20м, перепад... Может только высоко внешний блок ставить?
С уважением, LordN.
|
Создано 19-04-2003 09:07
|
|
|
barstou
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 99
дата регистрации: 11-10-2002
|
Вообще я бы не стал рисковать ставить в серверную (если это конечно не серверная офиса на 10 человек) сплит. Только шкаф точного контроля. Наружник в паркинг - это заманчиво конечно, но все таки... Хотя если у вас не так уж холодно зимой, то можно. Увлажнение в серверное - не лишнее. Когда влажность низкая (а при охлаждении воздух осушается), пылинки заряжаются и могут вызывать всякие проблемы с оборудованием.
|
Создано 20-04-2003 01:33
|
|
|
biocond
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
|
Добрый день.
Кстати, на теплой серии FDKN уже встроен заводской зимний комплект.
У Вас не будет головной боли по установке подогрева масла в картере компрессора и регулятора скорости вентилятора.
С уважением, Зайнулин Юрий
Тел.: 937-7220
|
Создано 21-04-2003 10:27
|
|
|
|
Mak
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 12-01-2003
|
Благодарю всех за ответы.
К barstou.
На счет увлажнения я с Вами согласен на 100%, но есть ограничения по деньгам (согласитесь весомый аргумент для Заказчика).
И все таки более точно спрошу:
Есть ли марка конд. у "МН" (кассетник или настенник) только на холод, без низкотемп-го комплекта (нар. блок все таки посьтавим в паркинг, там зим. + 12) на параметры L=20м, h=3,8м. (мультисплит система не нужна).
|
Создано 21-04-2003 12:17
|
|
|
biocond
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
|
Добрый день.
Кондиционеры настенного типа:
FDKN258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
Кондиционеры кассетного типа (дистанционное управление):
FDTN208CEN
Мощн. охл.=5,0кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
FDTN258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
Кондиционеры кассетного типа (управление с помощью проводного пульта):
FDT208CEN
Мощн. охл.=5,0кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 20м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
FDT258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 20м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
Эти модели без зимней доработки, сборка Япония.
С уважением, Зайнулин Юрий.
Тел.: 937-7220
P.S.: Если нужна дополнительная информация, можете связаться по данному телефону.
|
Создано 21-04-2003 12:47
|
|
|
Mak
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 12-01-2003
|
К biocond.
Спасибо, помогли.
связаться не получится я из Украины, далековато :)
|
Создано 21-04-2003 14:35
|
|
|
KUKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 18-04-2003
|
Не обязательно искать конкретную модель настенной сплит системы, при необходимости на трассу ставится маслоподъёмная петля. Она не требует больших затарат, т.к. её стоимость мала некторые фирмы ставят ее вместе со стандартным монтажем.
|
Создано 24-04-2003 13:15
|
|
|
|