Упомянутое выше, одно из шести + ККБ на 50 кВт + куча перхоти.
Проблем нет только у половины перхоти...
Про вентиляшку и ее теплоснабжение вообще молчу. Все смесительные узлы переделал.
При этом не мелочь, очень большая климатическая компания компания строила...
Самое смешное, что строили по своему проекту и ухитрились отклониться. Половина косяков проектные, остальное 50/50 отклонения от проекта и монтажные косяки. В принципе класика, но все равно смешно.