AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Ошибка похожа на 1d что соответствует 2way valve error , что за датчик кто сталкивался с этим ? При включении питания на экране сразу появляется ошибка. Ни какие кнопки пульта не реагируют на нажатие. На наружном блоке нет индикации светодиодов.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Парни вопрос решился! На этом объекте даа кондиционера GENERAL и с виду одинаковые пульты !! При приближении выяснилось что пульты по моделям разные !! Когда местами поменяли пульты второй блок заработал. Получается один блок работает от любого пульта, а второй только от определенного. Такую вот срань подикидыват GENERAL!! Наклейки на пультах ушатаные и могут быть не видны, а нам ломают голову про какой-то 2х ходовой клапан 😡
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|