Какой фреон в нем используется? Где можно было бы найти нечто а-ля сервис-манула?
|
aircon
Aircon.Ru Driver ! Администратор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1438
дата регистрации: 04-04-2001
|
Уважаемый LaD
Фреон , очевидно, R22 (для выпуска после 1985 года). Сервис мануал? А под крышкой (или внутри на выдвижном корпусе) схема есть? Если есть, тогда все просто, а электроники, как для оборудования 70-х годов, почти и нет....
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
|
LaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 06-10-2001
|
А как определить год выпуска? А какой фреон шел до 1985 года? А что будет, если в процессе ремонта, выпустив первоначально содержащийся фреон, заправить R-22, а выпущен он был до 1985 года? Какой необходимый объем заправки?
|
microkl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-02-2002
|
На всех БК (даже 1978 г. - более ранние не попадались) фреон 22
|
BIOSPERA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 143
дата регистрации: 15-06-2001
|
Уважаемый Lad! Фреон-22. Крышка снимается с помощью 2 винтов, расположенных по бокам. Сняв её вы и увидите краткую инфу о том, что находится перед вами. Более -менее полезная инфа о БК-1500 находится в книжке "Малые холодильные машины" под редакцмей Зеликовского и Каплан. Чудная книжка-доложу я Вам. Паспорт на БК найти врядли удастся: раритет!
|
Walrus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 266
дата регистрации: 07-10-2001
|
Используется R-22 около 900гр. (заправте по давлению).Если вы не ремонтник то лучше обратитесь в рем.мастерскую.
|