Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
Заправка фреона R22 в норме.
https://masterxoloda.ru/files/mitsubis...8_40HD.pdf
Проявление дефекта разнообразно.
1 - Жалюзи ВБ закрыты, не открываются при вкл. с ПДУ.
Индикация аварии ВБ:
TIMER – светит постоянно.
RUN – 1 мигание - неисправен термистор испарителя.
Cветодиод на плате НБ не светит.
Диагностика:
• плата ВБ исправна (подстановкой),
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.
2 - При повторном включении кондиционера аварий нет.
В режиме COOL:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ вращается,
• не включается компрессор и вентилятор НБ,
• питание 220V на НБ приходит
• импульсы обмена есть
В режиме HEAT:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ не вращается,
• включается компрессор и вентилятор НБ.
3 - При повторном включении кондиционера в режиме COOL появилась авария.
Индикация аварии ВБ:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCP505A500) не светит.
В таблице такое сочетание отсутствует.
Заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG
компрессор и вентилятор не включает ни в одном из режимов.
Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCR505A020J) не предусмотрен с завода.
В таблице такое сочетание отсутствует.
Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.
Где неисправность - ?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Отчет.
Ремонт завершился неожиданным концом.
Плата НБ установленная с другого такого же блока, заработала в проблемном блоке.
А плата НБ с проблемного блока заработала нормально в другом блоке.
Прогон в течение 1 часа пройден успешно.
Где был дефект, так и осталось тайной.
Разбор полетов.
Терморезисторы НБ перед были заменены при работающем компрессоре, процессор не успел заметить, что ему сменили терморезисторы 3 шт.
Плату RCR505A020J подставлять для диагностики нельзя.
Связь с ней есть, но команду на вкл. компрессора она не дает ни в режиме тепло, ни в режиме холод.
В этом моя ошибка.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Окисленный 3-й контакт! Самая распространенная проблема на конд-ах этой конфигурации. (в моей практике). Причем ошибки могут быть разные!
Вам спасибо за раскрытие темы!
Вообще проблем с наружными платами я не встречал не разу! Прогар ШИМ в расчет не беру!
|