Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB
Код ошибки U4.
Сгорел предохранитель.
Не светят светодиоды на плате инвертора внешнего блока - 2P063073-1.
Неисправность источника питания платы инвертора.
Пробой C3751, С1815, ZD1.
После замены C3751, С1815, ZD1.
Нет запуска ИИП.
Причина - межвитковое замыкание ТПИ
3EB74083-1
14P1ZTT5
Обмотка накачки замкнута R=0.6 Ом.
В плате инвертора VRV3 используется такой же каркас и сердечник трансформатора
DKK03
29U8ZTT1
Обмотка накачки норма R=3.5 Ом.
Но вторичных обмоток меньше и другое расположение выводов.
Если не найдется ничего подходящего, прийдется перематывать.
Где еще используется ТПИ 3EB74083-1 - ?
Какой номинал стабилитрона ZD1 - ?
Типичная история.
http://www.aircon.ru/forumOld/read.ph...&TID=43449
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
где-то валяются еще штуки две платы и даже пару комплектов блоков в сборе. могу подогнать по сходной цене.
|